x01oct 发表于 2017-11-25 14:22:47

rainmen_73 发表于 2017-11-25 09:52
所以还有一种检查井叫手孔,深度可以从400~1200。       人孔井是不是北方地区的普遍做法,反正电缆也要 ...

手孔在我这里几乎没用,一个是深度不够冻土深度(0.7~0.8m),一个是宽度做不了几根管,一般景观专业用直埋电缆和手孔还多一些。

这里变配电室出来的管线,基本上都是人孔+直埋管、电缆沟、电缆隧道了~~

我个人觉得,手孔的深度不宜超过800,超过的话,伸手操作就有困难了,失去了手操作的意义,需要下人半蹲操作了。(纯个人意见)

希拉里 发表于 2017-11-27 09:20:50

wenqi3276 发表于 2017-11-27 10:40:34

希拉里 发表于 2017-11-27 09:20


谢谢了!这个做法就是在地下室外墙旁做人井,我们这边积水比较严重,那么积水排向就近地下室可行吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-11-27 10:51:01

rainmen_73 发表于 2017-11-25 09:52
所以还有一种检查井叫手孔,深度可以从400~1200。       人孔井是不是北方地区的普遍做法,反正电缆也要 ...

请教一下:你们那里大地下室上面有覆土的,室外如何走电缆?

yinyanyu 发表于 2017-11-27 15:48:59

taianwx 发表于 2017-11-24 09:02
如果我是开发单位,就选1600*1200电缆沟,方便、好管理

公变不用客户管理,建好后都移交给供电局
页: 1 2 3 4 [5]
查看完整版本: 大底盘建筑的配电房设置及电缆敷设讨论