bzp4891 发表于 2017-11-18 07:45:59

鼠笼电动机缺相时起动电流有多大?

请教诸位一个问题,鼠笼式异步电动机正常起动时起动电流一般为4-8倍的额定电流,那么如果是缺相起动(B相缺相)时,起动电流为多大呢?

nicebin 发表于 2017-11-18 09:54:29

斜刺里杀出一个沙和尚。
坐等高人。

bzp4891 发表于 2017-11-19 06:53:15

bzp4891 发表于 2017-11-18 07:45
请教诸位一个问题,鼠笼式异步电动机正常起动时起动电流一般为4-8倍的额定电流,那么如果是缺相起动(B相缺 ...

有人说缺相情况下起动电流是15倍In,是正常起动情况下起动电流的两倍。

希拉里 发表于 2017-11-19 09:18:49

bzp4891 发表于 2017-11-19 11:20:08

希拉里 发表于 2017-11-19 09:18
I1缺相/I2正常=3.46

缺相情况下起动电流是3.5倍正常起动情况下起动电流。


有无推荐资料可查?

fitman 发表于 2017-11-20 16:38:36

缺相起动时的电流是不会大于起动电流的。只是由于没法达到额定转速,接完好两相的绕组长时间过流而损坏。

希拉里 发表于 2017-11-20 17:00:18

希拉里 发表于 2017-11-20 17:03:02

bzp4891 发表于 2017-11-20 17:12:49

有个朋友给我发了一份截图来自IEEE C37.96-2012 Guide for AC Motor Protection,我想这大概就是我们想要的答案,非常谢谢诸位的热情回复。


古龙巨著 发表于 2017-11-20 17:41:37

感謝樓主提出好問題···

希拉里 发表于 2017-11-20 19:12:40

希拉里 发表于 2017-11-20 19:20:17

希拉里 发表于 2017-11-20 19:24:59

希拉里 发表于 2017-11-20 19:27:44

希拉里 发表于 2017-11-20 19:29:23