账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10370|回复: 18

[问题探讨] 鼠笼电动机缺相时起动电流有多大?

[复制链接]
     
发表于 2017-11-18 07:45:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教诸位一个问题,鼠笼式异步电动机正常起动时起动电流一般为4-8倍的额定电流,那么如果是缺相起动(B相缺相)时,起动电流为多大呢?
     
发表于 2017-11-18 09:54:29 | 显示全部楼层
斜刺里杀出一个沙和尚。
坐等高人。
     
 楼主| 发表于 2017-11-19 06:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-11-18 07:45
请教诸位一个问题,鼠笼式异步电动机正常起动时起动电流一般为4-8倍的额定电流,那么如果是缺相起动(B相缺 ...

有人说缺相情况下起动电流是15倍In,是正常起动情况下起动电流的两倍。
     
发表于 2017-11-19 09:18:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-11-19 11:20:08 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-19 09:18
I1缺相/I2正常=3.46

缺相情况下起动电流是3.5倍正常起动情况下起动电流。

有无推荐资料可查?
     
发表于 2017-11-20 16:38:36 | 显示全部楼层
缺相起动时的电流是不会大于起动电流的。只是由于没法达到额定转速,接完好两相的绕组长时间过流而损坏。

点评

是根本就起动不了,没有旋转磁场,转子不切割磁力线,计算方法都是不一样子的了。  发表于 2017-11-20 17:04
     
发表于 2017-11-20 17:00:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-20 17:03:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-11-20 17:12:49 | 显示全部楼层
有个朋友给我发了一份截图来自IEEE C37.96-2012 Guide for AC Motor Protection,我想这大概就是我们想要的答案,非常谢谢诸位的热情回复。
48.jpg

     
发表于 2017-11-20 17:41:37 | 显示全部楼层
感謝樓主提出好問題···
     
发表于 2017-11-20 19:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-20 19:20:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-20 19:24:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-20 19:27:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-20 19:29:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则