希拉里 发表于 2017-11-16 14:56:35

TNS 发表于 2017-11-16 15:40:03

希拉里 发表于 2017-11-16 14:56
屏蔽接地

我确定不应采用独立的接地装置。没有任何意义。


有没有规范方面或者其他技术资料作为依据?

x01oct 发表于 2017-11-16 18:31:42

TNS 发表于 2017-11-16 13:48
看来这个接地没有被纳入等电位联结范围内,不同接地用在同一个设备上,在设备内部不同的地会产生电位差啊 ...

是的,项目的综合接地没有包含静电接地,综合接地采用基础作为接地体,静电接地单独敷设接地装置。

设备内部的话,我估计两种接地只接了其中之一。我那个项目有不同电压的用电设备,相当于隔离变压器了。

我没看电缆和扁钢是如何接的,无非就是电缆头加螺栓什么的~~

希拉里 发表于 2017-11-16 20:01:08

希拉里 发表于 2017-11-16 20:03:39

希拉里 发表于 2017-11-16 20:07:55

TNS 发表于 2017-11-17 08:44:41

谢谢各位!
工作中遇到问题,来到这里得到解答,增长学识开阔眼界,很幸运!
再次感谢各位!

wangxingjia024 发表于 2017-12-4 21:09:45

不管什么接地,基本上现在都是共用接地

lichengjian 发表于 2017-12-5 09:10:33

我碰到过同样的情况,厂家要求单独接地,我不同意,我做共用接地,谁也说服不了谁。因为从我目前看到的所有资料,都是共用接地,没有出现过一次独立接地的情况。如果有独立接地,就是跟建筑物的接地网距离20米以外做接地装置,然后拿绝缘电缆或导线引至厂家的设备位置。20米的出处来自民规或600问。

希拉里 发表于 2017-12-5 09:22:23

x01oct 发表于 2017-12-5 09:56:58

本帖最后由 x01oct 于 2017-12-5 09:58 编辑

lichengjian 发表于 2017-12-5 09:10
我碰到过同样的情况,厂家要求单独接地,我不同意,我做共用接地,谁也说服不了谁。因为从我目前看到的所有 ...
20m是GB50611里第6.0.5条的要求

民规我没查

600问不作为依据

swjtu_zxh 发表于 2017-12-5 10:20:46

接地装置共用,接地干线独立。

希拉里 发表于 2017-12-5 10:22:49

希拉里 发表于 2017-12-5 10:26:02