TNS 发表于 2017-11-14 16:42:52

精密设备的单独接地问题

有台精密设备,厂商要求单独接地,接地电阻小于1欧姆,还没拿到其他详细要求。想请教一下各位,如果做单独接地的话,接地母线敷设和接地系统有哪些需要注意的地方?
另外,按民规“当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。”我记得是20米远,不知出自哪里。



树欲静而风不止 发表于 2017-11-15 08:51:41

有个电子设备防静电规范,提到20米距离

wenqi3276 发表于 2017-11-15 09:16:16

按王老的600问观点,应该采用共用接地吧

wenqi3276 发表于 2017-11-15 09:19:51

王老1.30问里面。另外单独的接地增加了高频感抗

x01oct 发表于 2017-11-15 13:54:10

树欲静而风不止 发表于 2017-11-15 08:51
有个电子设备防静电规范,提到20米距离

对,这本里面写了20m

TNS 发表于 2017-11-15 16:57:22

谢谢大家!
厂商说是屏蔽接地。建筑物信息系统防雷规范,屏蔽接地也宜共用啊,否则跟设备其他接地有电位差。有做过单独屏蔽接地哦吗?

云溪2 发表于 2017-11-16 09:32:25

跟甲方说,规范建议共用接地,后期运营中由于厂家单独接地导致的雷击损坏由厂家负责。

x01oct 发表于 2017-11-16 09:36:31

TNS 发表于 2017-11-15 16:57
谢谢大家!
厂商说是屏蔽接地。建筑物信息系统防雷规范,屏蔽接地也宜共用啊,否则跟设备其他接地有电位差 ...

我做过一个医院的设备,是单独接地的;

前段时间做一个电子厂房,业主要求静电接地单独设置接地网。当时就是按照20m的要求,在各建筑物外面画圈,然后确定可以设置单独接地装置的区域。

TNS 发表于 2017-11-16 10:18:11

x01oct 发表于 2017-11-16 09:36
我做过一个医院的设备,是单独接地的;

前段时间做一个电子厂房,业主要求静电接地单独设置接地网。当 ...

单独接地的话,接地线怎么敷设?是从设备接地端引出单芯电缆后穿保护管引到室外接地网吗?

设备上有标明单独接地的接地端子吗?设备的各种接地是一个总的接地端子,还是不同接地端子?

谢谢!

x01oct 发表于 2017-11-16 11:26:49

TNS 发表于 2017-11-16 10:18
单独接地的话,接地线怎么敷设?是从设备接地端引出单芯电缆后穿保护管引到室外接地网吗?

设备上有标 ...

接地线是单独敷设,在室外各建筑物20m范围外,做接地装置,用电缆直接接近室内电井,然后敷设到设备附近的柱子上,做端子箱。

设备我没有见到,我们去的时候还没有安装到位,现在已经到位了,我进不去了,而且就算进去,也不让带拍照设备。

TNS 发表于 2017-11-16 13:48:12

x01oct 发表于 2017-11-16 11:26
接地线是单独敷设,在室外各建筑物20m范围外,做接地装置,用电缆直接接近室内电井,然后敷设到设备附近 ...

看来这个接地没有被纳入等电位联结范围内,不同接地用在同一个设备上,在设备内部不同的地会产生电位差啊,当然这也是不做单独接地观点的体很粗的主要问题。
不知道设备厂家有没有书面要求?这也算是设计依据吧。
另外,电缆在室外地下怎么与接地扁钢连接的?

希拉里 发表于 2017-11-16 14:10:06

希拉里 发表于 2017-11-16 14:11:24

希拉里 发表于 2017-11-16 14:22:31

TNS 发表于 2017-11-16 14:36:21

希拉里 发表于 2017-11-16 14:22
表面看,这是等电位连接的TT系统,这是正确的做法。TT系统必须等电位。有什么好处呢?接地极有什么讲究吗? ...

谢谢!
设备厂家要求的是屏蔽接地,不是局部TT系统的接地,屏蔽接地必须单独接地?
页: [1] 2
查看完整版本: 精密设备的单独接地问题