rainmen_73 发表于 2017-11-6 15:29:52

rainmen_73 发表于 2017-11-6 15:24


我看到的设计图纸十有八九都是按线电流选电缆规格。开始还有耐心解释,后来解释得烦了就直接画一张图给设计人自己看着理解去吧

nicebin 发表于 2017-11-6 16:39:34

按照电机稳定运行的“△”接法电流,选择电缆。
至于启动时的那几十秒,电缆不可能有热稳定的问题吧。

河图 发表于 2017-11-9 15:41:54

本帖最后由 河图 于 2017-11-9 15:43 编辑

非常感谢希拉里和rainmen_73两位老师,我基本上明白了!

零度左耳 发表于 2017-11-10 16:02:06

建筑电气设计常见及疑难问题解析这本书里的

希拉里 发表于 2017-11-10 18:47:49

希拉里 发表于 2017-11-10 18:58:29

希拉里 发表于 2017-11-10 19:07:59

x01oct 发表于 2017-11-12 14:44:56

零度左耳 发表于 2017-11-10 16:02
建筑电气设计常见及疑难问题解析这本书里的

图2中的KM2标错了,那是角接用的接触器,KM3是星接用的接触器。

星接时:KM1+KM3
角接时:KM1+KM2

零度左耳 发表于 2017-11-13 09:25:03

希拉里 发表于 2017-11-10 18:47
建筑电气设计常见及疑难问题解析这本书里的

丢人大了。KM2是角结接触器,1/1.732额定电流。0.577额定电 ...

嗯 确实书里说错了

希拉里 发表于 2017-11-13 09:28:24

零度左耳 发表于 2017-11-14 15:46:23

发现一篇论文

希拉里 发表于 2017-11-15 08:23:43

希拉里 发表于 2017-11-15 08:29:58

零度左耳 发表于 2017-11-15 09:06:57

希拉里 发表于 2017-11-15 08:29
我的知网帐号,不能下载了,谁帮忙给下载一下,对比一下。
《黑龙江科技信息》 2008年33期
浅论鼠笼式异 ...

您说的这篇和我传的这个不是同一个吗?

零度左耳 发表于 2017-11-15 09:13:41

只是这篇没注明作者和出处