楼主: 河图

[求助] 星三角启动中,两组电源线规格是否相同!

[复制链接]
     
发表于 2017-11-6 15:29:52 | 显示全部楼层

我看到的设计图纸十有八九都是按线电流选电缆规格。开始还有耐心解释,后来解释得烦了就直接画一张图给设计人自己看着理解去吧
     
发表于 2017-11-6 16:39:34 | 显示全部楼层
按照电机稳定运行的“△”接法电流,选择电缆。
至于启动时的那几十秒,电缆不可能有热稳定的问题吧。
     
 楼主| 发表于 2017-11-9 15:41:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2017-11-9 15:43 编辑

非常感谢希拉里和rainmen_73两位老师,我基本上明白了!
     
发表于 2017-11-10 16:02:06 | 显示全部楼层
建筑电气设计常见及疑难问题解析这本书里的
QQ图片20171110155825.jpg
123456799.jpg
     
发表于 2017-11-10 18:47:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-10 18:58:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-10 19:07:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-12 14:44:56 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2017-11-10 16:02
建筑电气设计常见及疑难问题解析这本书里的

图2中的KM2标错了,那是角接用的接触器,KM3是星接用的接触器。

星接时:KM1+KM3
角接时:KM1+KM2
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-13 09:25:03 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-10 18:47
建筑电气设计常见及疑难问题解析这本书里的

丢人大了。KM2是角结接触器,1/1.732额定电流。0.577额定电 ...

嗯 确实书里说错了
     
发表于 2017-11-13 09:28:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-14 15:46:23 | 显示全部楼层
发现一篇论文

浅论电动机星三角起动.pdf

160.18 KB, 下载次数: 144, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2017-11-15 08:23:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-15 08:29:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-15 09:06:57 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-15 08:29
我的知网帐号,不能下载了,谁帮忙给下载一下,对比一下。
《黑龙江科技信息》 2008年33期
浅论鼠笼式异 ...

您说的这篇和我传的这个不是同一个吗?
     
发表于 2017-11-15 09:13:41 | 显示全部楼层
只是这篇没注明作者和出处
QQ图片20171115091357.jpg