星三角启动中,两组电源线规格是否相同!
一工程,110kW的消防泵,我采用星三角启动!其他方式启动线路中,从控制箱(柜)到泵电机电源线只有3芯(没算PE线),当然按额定电流选就可以了!
而星三角启动电路中,有2组电源线即6芯(也没算PE线),其中一组肯定按额定电流选,而另一组呢,是否应该单独来选取,还是2组电源线都一样!
比如110kW泵的额定电流大概是208.9A,一组电缆我选150的;而在星接启动过程中,电流应该是额定电流除以1.732吧,约是120A,那另一组电缆选70的可以吗!
在工程实践当中,这种情况是如何处理的,大家遇到过吗!
请指教,谢谢! 两组电缆一样的,都按120A选择 希拉里 发表于 2017-11-6 11:44
比如110kW泵的额定电流大概是208.9A,一组电缆我选150的;而在星接启动过程中,电流应该是额定电流除以1.73 ...
{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:} 主回路按额定电流选,启动回路按照你算的那个值选 求诚版讲讲星三角接线,这个我也没弄明白呢{:1_423:}