照明配电箱供电半径问题
一般照明配电箱供电半径是多少?何为供电半径?是指以配电箱为圆心按供电半径画圆,还是说是照明配电箱至最远灯具的路径距离?参考哪本规范?有何依据吗? 供电半径是个伪概念 一般是按50米,考虑我觉得应该是物理路径{:1_437:} 应该是线路距离,参考技术措施 taianwx 发表于 2017-11-3 15:47一般是按50米,考虑我觉得应该是物理路径
“措施”上有 主要考虑保证故障电击时人身安全和用电设备电压降两个因素。按最长线路实际长度考虑 taianwx 发表于 2017-11-3 15:50
“措施”上有
烦请赐教,措施哪条,没找到啊? 积极进取 发表于 2017-11-6 09:13
烦请赐教,措施哪条,没找到啊?
77页。5.25. 措施不能当规范用,可以参考 希拉里 发表于 2017-11-6 11:22
大截面的导线不应超过250m,
1、压降决定导线长度。有时,这是决定因素。
2、接地故障瞬动灵敏度决定导线 ...
请问:如果接地故障瞬动灵敏度不满足要求,可以用漏电开关来保障吗? 希拉里 发表于 2017-11-6 11:20
电气学上原理:
1、压降决定导线长度。
2、接地故障瞬动灵敏度决定导线长度。
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=image&aid=22405&size=300x300&key=73ef59458b7c58f7&nocache=yes&type=fixnone
本帖最后由 x01oct 于 2017-11-6 12:51 编辑
rainmen_73 发表于 2017-11-6 12:20
施耐德的这个表,跟配四手册里面表11.2-4差距巨大~~
按配四那个数值,好多都不满足
页:
[1]
2