chipy 发表于 2017-11-1 10:33:31

单体内没有消防,是否要做消火栓按钮?

如题,我个人认为,单体内没有火灾报警,不需要做消火栓按钮?
不过,下面的规范..

chipy 发表于 2017-11-1 10:38:32

消防都没有,有必要设消火栓按钮启泵么?

rainmen_73 发表于 2017-11-1 10:40:19

可以压力或流量开关启泵,按水规范不必设按钮。报警规范条文说明中提及无报警时应设按钮启泵。但逻辑上无报警系统的建筑不必执行此规范。所以是明显的“僭越”做法

树欲静而风不止 发表于 2017-11-1 10:40:35

单体内没有火灾报警,不需要做消火栓按钮

树欲静而风不止 发表于 2017-11-1 10:41:58

《火规》先编,《水规》后编,以水规为准

chipy 发表于 2017-11-1 10:46:04

rainmen_73 发表于 2017-11-1 10:40
可以压力或流量开关启泵,按水规范不必设按钮。报警规范条文说明中提及无报警时应设按钮启泵。但逻辑上无报 ...

我也这么认为..一个改造项目,被消防审查的提了这个问题,很郁闷..按照我们自己的规范...没法反驳..

azbe 发表于 2017-11-1 10:50:33

叫编规范的出来讲个道理,为啥没有报警系统的建筑要用消火栓按钮启泵?现在消火栓泵是采用压力开关、流量开关控制,与是否设置报警系统一点关系都没有。

azbe 发表于 2017-11-1 10:55:51

树欲静而风不止 发表于 2017-11-1 10:41
《火规》先编,《水规》后编,以水规为准

不是先编、后编的问题,这个是逻辑有问题。即使设有报警系统的建筑,消火栓泵也不是由报警系统联动控制的。没有报警系统的建筑,就更不需要专门设置消火栓按钮来启动消火栓泵。

azbe 发表于 2017-11-1 10:57:15

chipy 发表于 2017-11-1 10:46
我也这么认为..一个改造项目,被消防审查的提了这个问题,很郁闷..按照我们自己的规范...没法反驳..
反驳的理由:GB 50974-2014第11.0.19条, 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

chipy 发表于 2017-11-1 11:18:03

azbe 发表于 2017-11-1 10:57
反驳的理由:GB 50974-2014第11.0.19条, 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警 ...

嗯,谢谢。目前只能按这个来回复。。自己的规范编的太滥了,没逻辑。。下面的人争论多。。

z405664385 发表于 2017-11-1 13:51:26

本帖最后由 z405664385 于 2017-11-1 13:56 编辑

树欲静而风不止 发表于 2017-11-1 10:41
《火规》先编,《水规》后编,以水规为准
按你这么说《16D303-3 常用水泵控制电路图》在水规之后,16D303控制电路上,有些电路可以有消火栓按钮,也就是说可以做也可以不做按钮,而且水规明显越界了,水规为什么不把控制电路也画出来?控制水规都说完了,直接画出来不是更直接。

taianwx 发表于 2017-11-1 16:16:23

既然火规上有要求,还没有勘误,就设上,万一出了事没人给求情,毕竟是国家规范,虽然有不合适的地方,但谁敢承担违犯的责任呢{:1_409:}{:1_409:}

whitepigeon 发表于 2017-11-1 20:00:57

azbe 发表于 2017-11-1 10:57
反驳的理由:GB 50974-2014第11.0.19条, 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警 ...

所以,按照理解,干式系统中需要这个按钮。。湿式系统可以没有。。

只是不知道湿式系统中会不会发生压力开关损坏不动作,导致需要按钮启泵的情况。

x01oct 发表于 2017-11-1 20:15:46

消火栓按钮作为确认火灾的一种方式,可以设。

不明白为啥不设,这又花不了多少钱,也不费事儿。

规范的事儿,不能看谁先谁后吧,还是要先看有没有道理,再看那本是主要规范,最后再看其他的~~

z405664385 发表于 2017-11-2 09:34:47

本帖最后由 z405664385 于 2017-11-2 09:38 编辑

已经被审图提过了,审图的说消火栓按钮应该取消,{:1_428:},
页: [1] 2
查看完整版本: 单体内没有消防,是否要做消火栓按钮?