老康阁楼 发表于 2017-10-11 13:35:36

设置气体灭火的房间还要设置排烟吗

设置气体灭火的房间还要设置排烟吗?

zhouke 发表于 2017-10-11 16:33:20

应排除有毒气体。

rainmen_73 发表于 2017-10-11 17:17:29

排烟和气体灭火肯定不能同时启动。要不要都设置问暖通专业

taiyuntao 发表于 2017-10-11 17:22:57

需不需要排烟这是不是通风专业应该考虑的?

fitman 发表于 2017-10-11 17:24:26

设有气体灭火的场所,火灾时是要关闭门窗的。这是否与排烟的要求矛盾?!不过部分消防部门确实要求设置。

x01oct 发表于 2017-10-11 19:27:49

电气专业现在还管这个事儿了?

我没有遇到过设置气灭的区域要设置排烟的,到是有平时排风和灾后排气。

树欲静而风不止 发表于 2017-10-12 09:00:07

这里设置排烟有啥用?

taianwx 发表于 2017-10-12 09:16:46

送风和排风吧,不算消防负荷,排烟排啥烟啊

zhouke 发表于 2017-10-12 12:05:29

zhouke 发表于 2017-10-11 16:33
应排除有毒气体。

我的意思是无需排烟,气体灭火后排出有毒气体。

wga918 发表于 2017-10-16 18:20:50

taianwx 发表于 2017-10-12 09:16
送风和排风吧,不算消防负荷,排烟排啥烟啊

灾后没电怎么排风

老康阁楼 发表于 2017-10-16 22:11:10

有气体灭火区域的门禁的电源选哪里?如,档案馆,图书馆,机房区

taianwx 发表于 2017-10-17 08:58:34

wangsx8210 发表于 2017-10-16 18:20
灾后没电怎么排风

我说的是变配电室平时用的{:1_428:}

东海龙王 发表于 2017-10-17 09:12:50

某地行业会议:
变配电室须设置独立排烟(风)系统;如变配电室采用气体灭火,为排除灭火气体余气(有毒)按照4-6次/h换气计算排烟量(其他仍按照60CMH/ m2计算)

mre123456 发表于 2017-10-20 10:49:53

设置气体灭火的变电室要做的是事故后排风