[问题探讨] 设置气体灭火的房间还要设置排烟吗

[复制链接]
     
发表于 2017-10-11 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设置气体灭火的房间还要设置排烟吗?
     
发表于 2017-10-11 16:33:20 | 显示全部楼层
应排除有毒气体。

点评

没理解楼主的意思,所以答非所问  发表于 2017-10-11 17:16
     
发表于 2017-10-11 17:17:29 | 显示全部楼层
排烟和气体灭火肯定不能同时启动。要不要都设置问暖通专业
     
发表于 2017-10-11 17:22:57 | 显示全部楼层
需不需要排烟这是不是通风专业应该考虑的?
     
发表于 2017-10-11 17:24:26 | 显示全部楼层
设有气体灭火的场所,火灾时是要关闭门窗的。这是否与排烟的要求矛盾?!不过部分消防部门确实要求设置。
     
发表于 2017-10-11 19:27:49 | 显示全部楼层
电气专业现在还管这个事儿了?

我没有遇到过设置气灭的区域要设置排烟的,到是有平时排风和灾后排气。
发表于 2017-10-12 09:00:07 | 显示全部楼层
这里设置排烟有啥用?
     
发表于 2017-10-12 09:16:46 | 显示全部楼层
送风和排风吧,不算消防负荷,排烟排啥烟啊
     
发表于 2017-10-12 12:05:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-10-11 16:33
应排除有毒气体。

我的意思是无需排烟,气体灭火后排出有毒气体。
     
发表于 2017-10-16 18:20:50 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-10-12 09:16
送风和排风吧,不算消防负荷,排烟排啥烟啊

灾后没电怎么排风
     
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:11:10 | 显示全部楼层
有气体灭火区域的门禁的电源选哪里?如,档案馆,图书馆,机房区
     
发表于 2017-10-17 08:58:34 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2017-10-16 18:20
灾后没电怎么排风

我说的是变配电室平时用的
     
发表于 2017-10-17 09:12:50 | 显示全部楼层
某地行业会议:
变配电室须设置独立排烟(风)系统;如变配电室采用气体灭火,为排除灭火气体余气(有毒)按照4-6次/h换气计算排烟量(其他仍按照60CMH/ m2计算)

点评

没说清楚何时排烟,何时气体灭火。这个控制逻辑怎么定?  发表于 2017-10-17 09:54
     
发表于 2017-10-20 10:49:53 | 显示全部楼层
设置气体灭火的变电室要做的是事故后排风