桥梁亮化工程的电源问题

最近遇到了亮化工程的项目,第一次接触,还真不知道先从什么地方开始下手,电源的问题也是想了很久。


以桥梁亮化工程做例子,灯具布置由景观专业完成,假如桥梁长1000m,两侧每隔0.5m布置一个20W的LED灯,两侧加起来共4000个灯,80kW,算上其他灯约100kW。这不大不小的用电,电源的选择是新建个小容量箱变,还是就近接低压呢?


若就近接低压,长距离的线路电压偏差难满足要求,另外大量的LED会有谐波,对电网产生影响,采用箱变可减弱这些影响。若采用箱变,就需要规划用地,以及高压电源。


个人觉得建个箱变更合适。

树欲静而风不止 发表于 2017-10-11 08:52:20

个人也觉得建个箱变更合适

taianwx 发表于 2017-10-11 09:36:02

个人觉得建个箱变更合适,道路上高压应该好找吧

x01oct 发表于 2017-10-11 11:03:13

方案1:新建箱变
方案2:就近找低压电源,有些地区市政箱变在附近会有。

如果有条件,桥梁两端各找电源会好一些。没有的话也可以核算电压偏差,现在LED灯的开关电源很多都是宽电压的,偏差过大也能用,就是偏差太大了不符合规范要求{:1_428:}

liyuan 发表于 2017-10-11 11:24:56

x01oct 发表于 2017-10-11 11:03
方案1:新建箱变
方案2:就近找低压电源,有些地区市政箱变在附近会有。



现在的确也只能给个方案...市政用电上的东西还是得由当地供电部门确定,{:1_433:}

小螺号 发表于 2017-12-21 16:40:27

桥俩侧是否有低压电源,俩端各设置1个照明配电箱,三相供电。