发表于 2017-10-10 22:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到了亮化工程的项目,第一次接触,还真不知道先从什么地方开始下手,电源的问题也是想了很久。 qlzmlhgc001.jpg


以桥梁亮化工程做例子,灯具布置由景观专业完成,假如桥梁长1000m,两侧每隔0.5m布置一个20W的LED灯,两侧加起来共4000个灯,80kW,算上其他灯约100kW。这不大不小的用电,电源的选择是新建个小容量箱变,还是就近接低压呢?


若就近接低压,长距离的线路电压偏差难满足要求,另外大量的LED会有谐波,对电网产生影响,采用箱变可减弱这些影响。若采用箱变,就需要规划用地,以及高压电源。


个人觉得建个箱变更合适。
发表于 2017-10-11 08:52:20 | 显示全部楼层
个人也觉得建个箱变更合适
     
发表于 2017-10-11 09:36:02 | 显示全部楼层
个人觉得建个箱变更合适,道路上高压应该好找吧
     
发表于 2017-10-11 11:03:13 | 显示全部楼层
方案1:新建箱变
方案2:就近找低压电源,有些地区市政箱变在附近会有。

如果有条件,桥梁两端各找电源会好一些。没有的话也可以核算电压偏差,现在LED灯的开关电源很多都是宽电压的,偏差过大也能用,就是偏差太大了不符合规范要求
     
 楼主| 发表于 2017-10-11 11:24:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-11 11:03
方案1:新建箱变
方案2:就近找低压电源,有些地区市政箱变在附近会有。

现在的确也只能给个方案...市政用电上的东西还是得由当地供电部门确定,
     
发表于 2017-12-21 16:40:27 | 显示全部楼层
桥俩侧是否有低压电源,俩端各设置1个照明配电箱,三相供电。