商业房开在临时围墙上所做的广告牌灯光为何用“接触器+时控开关”来控制
广告公司对于这个灯光控制采用的是时控开关+接触器的形式来控制,晚上五点启动,早上6点半熄灭。为何不直接用一个时控开关来控制,要多加一个接触器,对于二次回路的一些元件不懂~品牌和产品如下:
疑问:
1:接触器在这里的用途是什么,对于接触器的接线完全不懂,根据产品说明书来接线是没问题的,但不知这样的接线的原理是什么。
2:接线必须根据这张图纸来接线吗?比如改成这样
3:时控开关的进线(L+N)与断路器的出线接错了会怎么样,比如断路器的L接到时控开关的N,断路器的N接到时控开关的L,会怎么样,我这边就是这么做的。
当主回路电流较大时,应采用接触器来通断主回路电流
某品牌时控开关样本的参数,触点容量有个Ith=10A,超过10A就要借助接触器了。
liyuan 发表于 2017-9-30 11:32
某品牌时控开关样本的参数,触点容量有个Ith=10A,超过10A就要借助接触器了。
还是超过Ie=3A?...总之是按二楼说的原因。{:3_57:} liyuan 发表于 2017-9-30 11:35
还是超过Ie=3A?...总之是按二楼说的原因。
是3A那个。Ith好像是约定发热电流,不是额定电流。
原因就是2楼说的