[问题探讨] 商业房开在临时围墙上所做的广告牌灯光为何用“接触器+时控开关”来控制

[复制链接]
     
发表于 2017-9-30 09:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
广告公司对于这个灯光控制采用的是时控开关+接触器的形式来控制,晚上五点启动,早上6点半熄灭。为何不直接用一个时控开关来控制,要多加一个接触器,对于二次回路的一些元件不懂~
品牌和产品如下:
4.jpg

5.jpg

疑问:
1:接触器在这里的用途是什么,对于接触器的接线完全不懂,根据产品说明书来接线是没问题的,但不知这样的接线的原理是什么。
2:接线必须根据这张图纸来接线吗?比如改成这样
5.jpg
3:时控开关的进线(L+N)与断路器的出线接错了会怎么样,比如断路器的L接到时控开关的N,断路器的N接到时控开关的L,会怎么样,我这边就是这么做的。
1069378011.jpg
发表于 2017-9-30 09:25:34 | 显示全部楼层
当主回路电流较大时,应采用接触器来通断主回路电流
     
发表于 2017-9-30 11:32:48 | 显示全部楼层
QQ截图20170930112827.png
某品牌时控开关样本的参数,触点容量有个Ith=10A,超过10A就要借助接触器了。
     
发表于 2017-9-30 11:35:06 | 显示全部楼层
liyuan 发表于 2017-9-30 11:32
某品牌时控开关样本的参数,触点容量有个Ith=10A,超过10A就要借助接触器了。

还是超过Ie=3A?...总之是按二楼说的原因。{:3_57:}
     
发表于 2017-10-8 13:38:15 | 显示全部楼层
liyuan 发表于 2017-9-30 11:35
还是超过Ie=3A?...总之是按二楼说的原因。

是3A那个。Ith好像是约定发热电流,不是额定电流。
原因就是2楼说的