火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?
火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?找了半天都没找到明确的要求。 GB50974-2014,这本规范里有规定 azbe 发表于 2017-9-13 22:34GB50974-2014,这本规范里有规定
麻烦明确下哪一条?感觉水规上不会提到火规上的东西吧 真佩服你的懒惰!
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;
强条。 azbe 发表于 2017-9-14 08:21
真佩服你的懒惰!
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: ...
再回看一遍楼主的提问。
PS
请仔细看。 尺短寸长 发表于 2017-9-14 08:40
再回看一遍楼主的提问。
PS
{:1_438:}{:1_438:}{:1_438:} GB 25506-2010消防控制室通用技术要求 希拉里 发表于 2017-9-14 09:26
4.2.1提到的正常状态,应该是相对故障状态而言的。正常状态感觉应该包括手动状态和自动状态。主要FAS主机没有一个检修状态!