账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9357|回复: 16

[求助] 火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?

[复制链接]
发表于 2017-9-13 22:02:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?找了半天都没找到明确的要求。
     
发表于 2017-9-13 22:34:38 | 显示全部楼层
GB50974-2014,这本规范里有规定
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-9-13 22:34
GB50974-2014,这本规范里有规定

麻烦明确下哪一条?感觉水规上不会提到火规上的东西吧
     
发表于 2017-9-14 08:21:01 | 显示全部楼层
真佩服你的懒惰!

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
    1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

强条。
     
发表于 2017-9-14 08:40:40 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-9-14 08:21
真佩服你的懒惰!

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: ...

再回看一遍楼主的提问。

PS
请仔细看。
     
发表于 2017-9-14 08:44:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-9-14 08:40
再回看一遍楼主的提问。

PS

发表于 2017-9-14 08:51:25 | 显示全部楼层
GB 25506-2010消防控制室通用技术要求
     
发表于 2017-9-14 09:24:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-14 09:26:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-14 09:31:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-14 09:33:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-14 09:36:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-14 09:51:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-9-14 10:48:49 | 显示全部楼层

4.2.1提到的正常状态,应该是相对故障状态而言的。正常状态感觉应该包括手动状态和自动状态。主要FAS主机没有一个检修状态!
     
发表于 2017-9-14 11:24:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则