诺明 发表于 2017-9-13 22:02:40

火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?

火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?找了半天都没找到明确的要求。

azbe 发表于 2017-9-13 22:34:38

GB50974-2014,这本规范里有规定

诺明 发表于 2017-9-13 22:42:25

azbe 发表于 2017-9-13 22:34
GB50974-2014,这本规范里有规定

麻烦明确下哪一条?感觉水规上不会提到火规上的东西吧

azbe 发表于 2017-9-14 08:21:01

真佩服你的懒惰!

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
    1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

强条。

尺短寸长 发表于 2017-9-14 08:40:40

azbe 发表于 2017-9-14 08:21
真佩服你的懒惰!

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: ...

再回看一遍楼主的提问。

PS
请仔细看。

taianwx 发表于 2017-9-14 08:44:11

尺短寸长 发表于 2017-9-14 08:40
再回看一遍楼主的提问。

PS


{:1_438:}{:1_438:}{:1_438:}

树欲静而风不止 发表于 2017-9-14 08:51:25

GB 25506-2010消防控制室通用技术要求

希拉里 发表于 2017-9-14 09:24:07

希拉里 发表于 2017-9-14 09:26:26

希拉里 发表于 2017-9-14 09:31:07

希拉里 发表于 2017-9-14 09:33:55

希拉里 发表于 2017-9-14 09:36:58

希拉里 发表于 2017-9-14 09:51:26

诺明 发表于 2017-9-14 10:48:49

希拉里 发表于 2017-9-14 09:26


4.2.1提到的正常状态,应该是相对故障状态而言的。正常状态感觉应该包括手动状态和自动状态。主要FAS主机没有一个检修状态!

希拉里 发表于 2017-9-14 11:24:25

页: [1] 2
查看完整版本: 火灾自动报警控制器有规范或规程提到说要打在自动状态吗?