yan426426 发表于 2017-9-13 16:29:40

电梯井道照明该如何布置~

本帖最后由 yan426426 于 2017-9-13 16:42 编辑

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定
应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;

疑问:
1:井道最高点就是电梯机房放曳引机的地面,最低点是井道的底坑,此灯是安装在井道侧壁,至于哪一侧有没有要求?
2:在所在位置布置灯具,需要在预埋阶段就得预埋86暗盒?(个人觉得还是日后明装更有利)我所经历过的几个项目好像没见过预埋暗盒供井道照明用的。此工作属于水电施工班组做还是电梯施工单位
3:至于灯具的形状有没有规定呢~是侧吸灯还是什么等呢

树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:49:04

1.一般装在电梯门的对面(主要考虑对重布置的侧面)
2.都是明装
3.防水防潮壁装LED灯(目前220V居多,好多井道太长,低压的供电有点问题)

yan426426 发表于 2017-9-13 16:56:25

树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:49
1.一般装在电梯门的对面(主要考虑对重布置的侧面)
2.都是明装
3.防水防潮壁装LED灯(目前220V居多,好 ...

这个一般是不是电梯施工单位在施工轿厢、轨道时安装的 。不是水电施工班组做的工作。

taianwx 发表于 2017-9-14 08:42:45

不用做预留吗?

nicebin 发表于 2017-9-19 10:35:19

预留的很少,都是电梯厂家后加。

yan426426 发表于 2017-9-19 16:27:40

谢谢以上的各位~长见识了

x01oct 发表于 2017-9-29 13:47:16

本帖最后由 x01oct 于 2017-9-29 15:42 编辑

顺便说,您1楼的接线图画错了~~

补充回复:抱歉,我看花眼了,是PE线,我看错了,图没问题~~{:1_434:}

yan426426 发表于 2017-10-16 10:34:01

在机房和底坑设置控制开关,双控开关是否可行呢~