账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14605|回复: 9

[施工探讨] 电梯井道照明该如何布置~

[复制链接]
     
发表于 2017-9-13 16:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2017-9-13 16:42 编辑

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定
应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;

疑问:
1:井道最高点就是电梯机房放曳引机的地面,最低点是井道的底坑,此灯是安装在井道侧壁,至于哪一侧有没有要求?
2:在所在位置布置灯具,需要在预埋阶段就得预埋86暗盒?(个人觉得还是日后明装更有利)我所经历过的几个项目好像没见过预埋暗盒供井道照明用的。此工作属于水电施工班组做还是电梯施工单位
3:至于灯具的形状有没有规定呢~是侧吸灯还是什么等呢
IMG_20170913_164012.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-9-13 16:49:04 | 显示全部楼层
1.一般装在电梯门的对面(主要考虑对重布置的侧面)
2.都是明装
3.防水防潮壁装LED灯(目前220V居多,好多井道太长,低压的供电有点问题)
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:56:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:49
1.一般装在电梯门的对面(主要考虑对重布置的侧面)
2.都是明装
3.防水防潮壁装LED灯(目前220V居多,好 ...

这个一般是不是电梯施工单位在施工轿厢、轨道时安装的 。不是水电施工班组做的工作。

点评

电梯施工单位来做  发表于 2017-9-13 17:06
     
发表于 2017-9-14 08:42:45 | 显示全部楼层
不用做预留吗?
     
发表于 2017-9-19 10:35:19 | 显示全部楼层
预留的很少,都是电梯厂家后加。
     
 楼主| 发表于 2017-9-19 16:27:40 | 显示全部楼层
谢谢以上的各位~长见识了
     
发表于 2017-9-29 13:47:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-9-29 15:42 编辑

顺便说,您1楼的接线图画错了~~

补充回复:抱歉,我看花眼了,是PE线,我看错了,图没问题~~

点评

接线原理没啥错。要么是指相线不能单独穿管?  发表于 2017-9-29 14:04
     
 楼主| 发表于 2017-10-16 10:34:01 | 显示全部楼层
在机房和底坑设置控制开关,双控开关是否可行呢~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则