yan426426 发表于 2017-9-1 09:25:45

火灾自动报警设计后,待招标确定品牌后,设计院需要做深化设计吗?

本帖最后由 yan426426 于 2017-9-1 09:31 编辑

有以下几点需要提问:

1:目前一般火灾自动报警设计设所选用哪个品牌的产品来设计的,有哪些普遍的品牌吗?
2:设计院参考某个品牌设计出图纸并审图之后,建设方通过其他途径(招标、议标)来确定自动报警的品牌,而确定下来的这个品牌与设计时的参考品牌不同,造成的后果是某些消防设备的接线方式是不一样的,此时需要怎么做
(1)施工单位自行根据投标时品牌也进行火灾自动报警的施工布线,不需理会设计图纸的系统图,只需看平面图中设备的位置
(2)建设方让设计单位重新根据这个投标的品牌做深化设计,施工单位根据最终深化设计的图纸进行现场施工。深化设计后的图纸需再经审图公司确定后才可作为施工依据。

我举以下列子:
这张系统图是设计时不知设计师参考哪个品牌设计的,对于消火栓按钮和手动报警按钮(带电话)接线方式与我现在所看的海湾产品有出入,接线都不一样的。
假如现场用的是海湾的产品,那接线就得根据海湾的产品接线方法,跟设计时的系统图就不一样了。设计图纸只有平面图有参考的意义了。

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 09:48:17

可以让招标确定后的厂家来做深化设计

yan426426 发表于 2017-9-1 10:01:39

本帖最后由 yan426426 于 2017-9-1 10:02 编辑

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 09:48
可以让招标确定后的厂家来做深化设计
只要设计参考品牌与实际现场所定品牌有出入,都必须要走深化设计这道程序吗?
深化设计由厂家来做,那竣工图纸还是得由民用设计院出,民用设计院日后借用厂家的图纸做竣工图吗?厂家出的深化设计图纸也必须在施工前由民用设计院套改,在让审图公司盖章后才能施工

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 10:18:25

yan426426 发表于 2017-9-1 10:01
只要设计参考品牌与实际现场所定品牌有出入,都必须要走深化设计这道程序吗?
深化设计由厂家来做,那竣 ...

都必须要走深化设计这道程序吗?
不是必须

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 10:19:16

yan426426 发表于 2017-9-1 10:01
只要设计参考品牌与实际现场所定品牌有出入,都必须要走深化设计这道程序吗?
深化设计由厂家来做,那竣 ...

竣工图纸是由施工单位出

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 10:20:41

yan426426 发表于 2017-9-1 10:01
只要设计参考品牌与实际现场所定品牌有出入,都必须要走深化设计这道程序吗?
深化设计由厂家来做,那竣 ...

如果报警方案没有大的变化,是不需要审图公司重新审的

yan426426 发表于 2017-9-1 10:29:29

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 10:18
都必须要走深化设计这道程序吗?
不是必须

设计时品牌跟实际施工的品牌不一样,不经历深化设计,施工单位已什么图纸去施工呢。

yan426426 发表于 2017-9-1 10:31:05

最近在学习火灾自动报警系统施工,对于预埋阶段消防设备(烟温感、模块等)该供什么线必须要了解厂家的接线图,只要知道了厂家对这个消防设备该接什么线,就知道了该如何预埋线管(几根)

碎片化的疑问:
对于本层的消防设备所需的信号线(二总线制)都是并用的,比如模块所需的信号线可以从就近的其他消防设备上引,每层的信号总线就是2根,2根信号线供本层所有的消防设备所需的信号线。

同理其他的广播、电话等总线也是这样的布线

根据厂家的要求对消防设备进行布线,消防施工其实不难(事实是不是这样呢),但让人百思不得其解的是通过这些线连接设备后归总到消控室能实现这么多功能,让人有点不可想象(因为没经历过调试)

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 10:40:53

yan426426 发表于 2017-9-1 10:29
设计时品牌跟实际施工的品牌不一样,不经历深化设计,施工单位已什么图纸去施工呢。

我说的是:这两个品牌在实际施工中差别不大,就可以参照设计院图纸施工,如果局部有调整,可以提请设计院出相应变更

azbe 发表于 2017-9-1 15:58:05

报警系统接线都差不多吧?一般消防承包商会根据产品处理的

树欲静而风不止 发表于 2017-9-1 16:18:21

azbe 发表于 2017-9-1 15:58
报警系统接线都差不多吧?一般消防承包商会根据产品处理的

我们正在做的一个工程,消防承包商照我们设计的图纸施工,没有深化,但只要有调整就让设计院出变更(估计好找业主再要点钱{:1_428:})

taianwx 发表于 2017-9-4 08:34:53

我们一般不深化呢{:1_429:}{:1_429:}

nwpuhero 发表于 2017-9-4 10:15:10

前两天刚好遇到一个项目 业主确定的厂家提供的产品的接线与设计图纸有出入,厂家死咬着说深化设计是设计院的事情,无奈看了厂家与业主签订的技术合同,关于深化这块说的模棱两可,最后业主压着设计院改图~

树欲静而风不止 发表于 2017-9-4 10:50:46

nwpuhero 发表于 2017-9-4 10:15
前两天刚好遇到一个项目 业主确定的厂家提供的产品的接线与设计图纸有出入,厂家死咬着说深化设计是设计院 ...

应该中间还有个消防的施工单位(分包单位)

rainmen_73 发表于 2017-9-4 11:58:15

nwpuhero 发表于 2017-9-4 10:15
前两天刚好遇到一个项目 业主确定的厂家提供的产品的接线与设计图纸有出入,厂家死咬着说深化设计是设计院 ...
业主强势那怎么样设计院都没办法。但如果按正常情况,设计开始前就可以问下业主准备用哪家产品,业主没法确定的,设计自行参照某家产品且与最后确定的不同,设计院可以不负责深化;但从设计责任角度仍需负责审核深化图纸(除非厂家或施工单位本身有消防设计资质)。
页: [1] 2
查看完整版本: 火灾自动报警设计后,待招标确定品牌后,设计院需要做深化设计吗?