老头 发表于 2017-8-29 16:26:10

求功率公式

380V的排烟风机低速及高速13/16KW,现场测量相电流低速12V高速14V,求计算公式是否达到电机功率!

树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 16:42:48

低速12V高速14V,V?

老头 发表于 2017-8-30 08:30:35

树欲静而风不止 发表于 2017-8-29 16:42
低速12V高速14V,V?

对呀,用钳流表测量的相电流

taianwx 发表于 2017-8-30 08:39:37

太难,我还是安静的听大神解答吧{:1_429:}

希拉里 发表于 2017-8-30 08:47:51

树欲静而风不止 发表于 2017-8-30 08:58:04

老头 发表于 2017-8-30 08:30
对呀,用钳流表测量的相电流

电流单位是V?还是A?

老头 发表于 2017-8-30 09:47:13

希拉里 发表于 2017-8-30 08:47
380V的排烟风机低速及高速13/16KW,现场测量相电流低速12V高速14V,

转速倍增,功率变化不大。一定是角 ...

电机的功率系数cosΦ是0.85吧

老头 发表于 2017-8-30 09:48:55

树欲静而风不止 发表于 2017-8-30 08:58
电流单位是V?还是A?

我错了,电流是A,相电流12A及14A

希拉里 发表于 2017-8-30 10:06:48

yfz870919 发表于 2017-8-30 10:08:37

路过学习了

老头 发表于 2017-8-30 10:24:09

希拉里 发表于 2017-8-30 10:06
我知你的困惑了,完整解答给你看。
380V的排烟风机低速及高速13/16KW,现场测量相电流低速20A高速25A,电 ...

应该是这样的   低速视在功率=1.732*0.38*12*0.85=6.71KW,高速视在功率=3*0.22*14*0.85=7.8KW。是不过载,问题是低速6.7KW高速7.8KW只达到电机名牌上一半的功率(KW),导致风机的总风量达不到设计要求,是什么原因?(电机是正转的、风井、风阀、百叶都是打开的)

树欲静而风不止 发表于 2017-8-30 10:52:24

风机的电机选择不合适

dqaq 发表于 2017-8-30 10:56:02

遗漏电机效率了。电机效率可取能效限值,电机标准里面有,能在铭牌上查出更好。

希拉里 发表于 2017-8-30 11:03:58

dqaq 发表于 2017-8-30 11:04:13

电机额定功率是输出机械轴功率,输入是电功率,有个效率在里面,现在能效限值都很高,基本都在0.85以上,对中小型电机,GB18613中有规定