由于从上至下,完全没有治学精神,本坛中,至少七成以上的跟帖,属于乱跟帖,提问者谦谦,演说者藐藐。

因为半知半解导致你说的乱跟贴,是应该不耻下问,还是很感谢的你{:1_412:}

树欲静而风不止 发表于 2017-8-30 11:38:22

风管系统应按排烟功率设置截面,设计人员按排风设置了截面
这个有可能

dqaq 发表于 2017-8-30 11:41:28

      正确的计算应该是这样的,低速时电机实际输出轴功率大致为:1.732x0.38x12x0.85(功率因数)x0.87(效率)=5.84(kW),远小于电机额定功率13kW。
      但很疑惑,电机是通用设备,印象中Y系列笼型电机是7.5、11、15、18.5kW额定功率,没有13kW啊。
      选配电机除功率匹配外,还有启动转矩匹配。风机属于重载启动,配用电机功率一般要比风机功率大一些,大多少要看风机的工况特性曲线。

hbsjzsjy 发表于 2017-8-30 12:05:09

dqaq 发表于 2017-8-30 11:04
电机额定功率是输出机械轴功率,输入是电功率,有个效率在里面,现在能效限值都很高,基本都在0.85以上,对 ...

是YD系列变极多速异步电动机

dqaq 发表于 2017-8-30 12:44:28

hbsjzsjy 发表于 2017-8-30 12:05
是YD系列变极多速异步电动机

哦,原来如此,学习了。