普通电梯联动控制
火灾自动报警规范,4.7.2电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示请教,电梯运行状态信息的反馈信号应该怎么实现? 电梯控制系统有相应的适配接口。另外有些电梯还有专门的监测系统,安装在电梯机房的运行状态监视装置能够采集到内部信号,然后通过公共电话网将故障信号自动传送到远程监控中心,同时监控中心将运行状态信息反馈给火灾自动报警系统。 这个还真没有注意,看来得将电梯监控系统的一台分机丢在消防控制室了 4.7.2电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示-----------此条只能按“消防时,电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示”----------------大家常规做的就满足了。类似大家的一般用电动机的状态信号,提供的运行停止信号,只是接触器的状态,并不能确认电动机实际是否在运行。 电梯系统整台控制台放消控室,有火灾时再接受此类信号。 好像是说要电梯厂家配置电梯运行监控系统,主机放在消防控制室,这个在电梯招标的时候要写上去,不然会漏项 消防时的电梯状态信号反馈,这个从电梯控制主机取就可以了。不需要单独给火灾报警设置什么开关。