龙丘先生 发表于 2017-8-14 12:02:40

住宅户内的避难间也要做疏散照明!还有如此的审查意见!

电气专业:
依据GB50016-2014第10.3.1条第1点,避难间应设置疏散照明。本建筑住宅户内设有避难间,未设计疏散照明。
1.电施05A图中,疏散照明回路,结合平面图,应为疏散指示回路,无开关控制,平时常亮,无需强制点亮。
2.照明平面、楼梯间两种应急照明灯,重复。
3.ALW计量箱、ALF分户箱的出线断路器也采用带隔离功能,无必要。

住宅户内的避难间要做疏散照明 从来没见过,做这个不得被业主骂死啊

rainmen_73 发表于 2017-8-14 12:57:23

有点反常识。但从规范条文上看倒也挑不出毛病。从概念上避难间不是疏散照明,是备用照明。实在要做,从下至上单独一路引自应急照明箱,在每层避难间内安装一个壁灯。同时书面文字要求住户不得自行拆除。这个回路平时可以不需要接通。

龙丘先生 发表于 2017-8-14 15:10:48

rainmen_73 发表于 2017-8-14 12:57
有点反常识。但从规范条文上看倒也挑不出毛病。从概念上避难间不是疏散照明,是备用照明。实在要做,从下至 ...

谢谢余总 我也只能这么回复了。第一次碰到呀

fangyangde0413 发表于 2017-8-14 15:15:51

你确定是避难间?按《建规》,住宅楼要么设置避难层,要么设置一个类似避难间的房间,但毕竟还不算避难间。

fangyangde0413 发表于 2017-8-14 15:17:11

他这个房间的设置要求比公共建筑的避难间少的多了去了。

chipy 发表于 2017-8-14 15:56:14

住宅有避难间?

二点半太阳 发表于 2017-8-14 16:27:24

住宅建筑规范要求每套内设置一个房间作为避难间,家庭内部人员在紧急情况下使用,人员很少。GB50016-2014第10.3.1条第1款所提避难间,应为公共场所的避难间,人员密集。

二点半太阳 发表于 2017-8-14 16:37:28

若按照避难层(间)的所有要求来设计,不仅仅是应急照明的问题了

二点半太阳 发表于 2017-8-14 16:52:36

可看看GB50016-2014第5.5.32条,并没有定义为避难间。

chipy 发表于 2017-8-14 21:28:13

二点半太阳 发表于 2017-8-14 16:27
住宅建筑规范要求每套内设置一个房间作为避难间,家庭内部人员在紧急情况下使用,人员很少。GB50016-2014 ...

请教哪一条〉没找到?

zz_1973 发表于 2017-8-15 14:54:48

如果你把住宅里的那个房间定义为“避难间”,那就得按照“避难间”的标准来设计。
所以,得把房间名称改一改。一般只标个“避难”

fitman 发表于 2017-8-15 16:43:26

哎,又是一个看似满足规范,实际损坏系统的例子。
真的安装了这个不计量的应急灯,估计过不了多久就因偷电而使整个回路停用了。

龙丘先生 发表于 2017-8-15 17:43:23

zz_1973 发表于 2017-8-15 14:54
如果你把住宅里的那个房间定义为“避难间”,那就得按照“避难间”的标准来设计。
所以,得把房间名称改一 ...

好主意 谢谢!以后做住宅就这么干了

zz_1973 发表于 2017-8-16 18:09:39

龙丘先生 发表于 2017-8-15 17:43
好主意 谢谢!以后做住宅就这么干了

现在搞设计的,得懂得这些文字游戏。
不然各种麻烦。

taianwx 发表于 2017-8-17 15:46:35

规范该更新细化了,要不扣字眼的地方多了去了
页: [1] 2
查看完整版本: 住宅户内的避难间也要做疏散照明!还有如此的审查意见!