hd5222668 发表于 2021-1-3 15:00:21

避难间 应该是 消防备用照明吧。

zzwang 发表于 2021-1-19 17:01:25

首先,住宅每户不存在避难间的说法。这是概念的混淆。
规范原文:5.5.32 建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:
    1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;
    2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。

abu1216 发表于 2021-2-4 17:23:52

这个是建筑专业没有理解到位吧,现在不需要住户内做避难间了

abu1216 发表于 2021-2-4 17:25:30

二点半太阳 发表于 2017-8-14 16:52
可看看GB50016-2014第5.5.32条,并没有定义为避难间。

正解,规范并未要求是避难间