TNS 发表于 2017-8-9 08:49:31

分体空调电辅助加热功率需用系数?

计算负荷时,家用或者办公用分体空调的电辅助加热功率很大,怎么取需用系数?

树欲静而风不止 发表于 2017-8-9 09:04:48

还是要根据台数取,下限

TNS 发表于 2017-8-9 09:15:20

谢谢,我说的是其中电辅助加热的功率,这部分容量快赶上空调本身的容量了,负荷计算时怎么处理?

树欲静而风不止 发表于 2017-8-9 09:28:18

TNS 发表于 2017-8-9 09:15
谢谢,我说的是其中电辅助加热的功率,这部分容量快赶上空调本身的容量了,负荷计算时怎么处理?

计算时,需要加上电辅热的功率

TNS 发表于 2017-8-9 10:00:58

电辅热功率需用系数就按照空调需用系数一样取?那可太大了!电辅热好像只是短暂运行一会儿

树欲静而风不止 发表于 2017-8-9 10:22:31

TNS 发表于 2017-8-9 10:00
电辅热功率需用系数就按照空调需用系数一样取?那可太大了!电辅热好像只是短暂运行一会儿

分时段,在室外极低温度情况下,运行时间长,这时功率就是高

TNS 发表于 2017-8-9 10:48:01

想了下,还是保守点,按照空调需用系数0.7到0.8取值吧,不过计算负荷真的很大!

wenqi3276 发表于 2017-8-9 11:27:05

如果是宿舍楼的空调加电辅,你们系数要按高峰时取1吧

fitman 发表于 2017-8-9 11:28:09

我设计时电缆的需要系数也是按空调的。计算变压器时适当减少一点。

TNS 发表于 2017-8-9 12:03:34

电辅热+空调本身容量,乘以设计手册上提供的0.7到0.8的需用系数,如果想降低,找不到依据。
就算计算出来的负荷大一些,也不做没有依据的事情。

Zidane 发表于 2017-8-10 08:50:47

我设计时电缆的需要系数也是按空调的。计算变压器时适当减少一点。

fitman 发表于 2017-8-11 10:52:42

现时的需要系数是按半小时最大平均负荷为依据的。而这个半小时只在中小型电缆中较合适,因此在变压器或大电缆的计算时,是可适当选较小的需要系数。
需要系数一般只是统计上的概数,几乎没有规范作出明确的要求(多在附录或说明中提出)。因此我们适当调整是合理的。实在不放心,可在电缆计算时选中间值至上限值,在变压器容量计算时选下限值。

TNS 发表于 2017-8-11 12:12:07

fitman 发表于 2017-8-11 10:52
现时的需要系数是按半小时最大平均负荷为依据的。而这个半小时只在中小型电缆中较合适,因此在变压器或大电 ...

我也是想在末级配电箱选上限,总配电箱选下限。