账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6137|回复: 12

[求助] 分体空调电辅助加热功率需用系数?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-9 08:49:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算负荷时,家用或者办公用分体空调的电辅助加热功率很大,怎么取需用系数?
发表于 2017-8-9 09:04:48 | 显示全部楼层
还是要根据台数取,下限
     
 楼主| 发表于 2017-8-9 09:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我说的是其中电辅助加热的功率,这部分容量快赶上空调本身的容量了,负荷计算时怎么处理?
发表于 2017-8-9 09:28:18 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-8-9 09:15
谢谢,我说的是其中电辅助加热的功率,这部分容量快赶上空调本身的容量了,负荷计算时怎么处理?

计算时,需要加上电辅热的功率
     
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:00:58 | 显示全部楼层
电辅热功率需用系数就按照空调需用系数一样取?那可太大了!电辅热好像只是短暂运行一会儿
发表于 2017-8-9 10:22:31 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-8-9 10:00
电辅热功率需用系数就按照空调需用系数一样取?那可太大了!电辅热好像只是短暂运行一会儿

分时段,在室外极低温度情况下,运行时间长,这时功率就是高
     
 楼主| 发表于 2017-8-9 10:48:01 | 显示全部楼层
想了下,还是保守点,按照空调需用系数0.7到0.8取值吧,不过计算负荷真的很大!
     
发表于 2017-8-9 11:27:05 | 显示全部楼层
如果是宿舍楼的空调加电辅,你们系数要按高峰时取1吧
     
发表于 2017-8-9 11:28:09 | 显示全部楼层
我设计时电缆的需要系数也是按空调的。计算变压器时适当减少一点。
     
 楼主| 发表于 2017-8-9 12:03:34 | 显示全部楼层
电辅热+空调本身容量,乘以设计手册上提供的0.7到0.8的需用系数,如果想降低,找不到依据。
就算计算出来的负荷大一些,也不做没有依据的事情。
     
发表于 2017-8-10 08:50:47 | 显示全部楼层
我设计时电缆的需要系数也是按空调的。计算变压器时适当减少一点。
     
发表于 2017-8-11 10:52:42 | 显示全部楼层
现时的需要系数是按半小时最大平均负荷为依据的。而这个半小时只在中小型电缆中较合适,因此在变压器或大电缆的计算时,是可适当选较小的需要系数。
需要系数一般只是统计上的概数,几乎没有规范作出明确的要求(多在附录或说明中提出)。因此我们适当调整是合理的。实在不放心,可在电缆计算时选中间值至上限值,在变压器容量计算时选下限值。
     
 楼主| 发表于 2017-8-11 12:12:07 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-8-11 10:52
现时的需要系数是按半小时最大平均负荷为依据的。而这个半小时只在中小型电缆中较合适,因此在变压器或大电 ...

我也是想在末级配电箱选上限,总配电箱选下限。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则