wenqi3276 发表于 2017-8-8 09:04:31

消防控制室等门窗的耐火等级

搞建筑的问电气专业:消防控制室等设备房窗户采用什么等级窗户,查防火规范及民规居然没有要求,不知大家怎么设计此类设备房门窗的

树欲静而风不止 发表于 2017-8-8 09:12:06

应该是等同于门的等级要求

wenqi3276 发表于 2017-8-8 09:15:04

消防控制室朝室外开的门为丙级防火门,可是朝室外开的窗户居然没有要求,很奇怪!!!

wenqi3276 发表于 2017-8-8 09:16:24

我也是这么认为,可就是没有依据{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}

wenqi3276 发表于 2017-8-8 09:18:44

我不相信编防火规范的人没有想到这个问题

树欲静而风不止 发表于 2017-8-8 09:23:38

wenqi3276 发表于 2017-8-8 09:15
消防控制室朝室外开的门为丙级防火门,可是朝室外开的窗户居然没有要求,很奇怪!!!

消防控制室朝室外开的门为丙级防火门,这是那本规范规定的???

wenqi3276 发表于 2017-8-8 10:17:57

类比民规表23.3.2表电信间为丙级 另外此表的消防控制中心为甲级当地消防部门也要求消防控制室是丙级

wenqi3276 发表于 2017-8-8 10:22:47

另外技术措施里明确要求消防控制室要保证消防员的安全,也就是说消防控制室必须是发生火灾时不易延燃部位

wenqi3276 发表于 2017-8-8 10:34:43

有没有大神出来解惑

wenqi3276 发表于 2017-8-8 10:36:51

变配电室开向室外的门为丙级 电信间为丙级难道消防控制室就没有明确要求吗

wenqi3276 发表于 2017-8-8 10:59:32

问了一圈其他院的他们说就一个门按甲级设{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}

wenqi3276 发表于 2017-8-8 11:01:34

发过来说 开向室内的门是乙级,这开向室外的是甲级,逻辑不通啊 {:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}

尺短寸长 发表于 2017-8-9 10:45:40

规范规定扯淡;
设计人员蒙圈。

handone 发表于 2017-8-10 17:31:19

消防控制室用丙级防火门?难以理解。

mre123456 发表于 2017-8-11 15:13:20

建筑设计放火规范GB50016-2014第6.2.7条已明确规定(强条)消防控制室开向建筑物内的门为乙级放火门。
页: [1] 2
查看完整版本: 消防控制室等门窗的耐火等级