账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9301|回复: 16

[问题探讨] 消防控制室等门窗的耐火等级

[复制链接]
     
发表于 2017-8-8 09:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
搞建筑的问电气专业:消防控制室等设备房窗户采用什么等级窗户,查防火规范及民规居然没有要求,不知大家怎么设计此类设备房门窗的
发表于 2017-8-8 09:12:06 | 显示全部楼层
应该是等同于门的等级要求
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:15:04 | 显示全部楼层
消防控制室朝室外开的门为丙级防火门,可是朝室外开的窗户居然没有要求,很奇怪!!!
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:16:24 | 显示全部楼层
我也是这么认为,可就是没有依据  
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:18:44 | 显示全部楼层
我不相信编防火规范的人没有想到这个问题
发表于 2017-8-8 09:23:38 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-8-8 09:15
消防控制室朝室外开的门为丙级防火门,可是朝室外开的窗户居然没有要求,很奇怪!!!

消防控制室朝室外开的门为丙级防火门,这是那本规范规定的???
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:17:57 | 显示全部楼层
类比民规表23.3.2表电信间为丙级 另外此表的消防控制中心为甲级  当地消防部门也要求消防控制室是丙级
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:22:47 | 显示全部楼层
另外技术措施里明确要求消防控制室要保证消防员的安全,也就是说消防控制室必须是发生火灾时不易延燃部位
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:34:43 | 显示全部楼层
有没有大神出来解惑
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:36:51 | 显示全部楼层
变配电室开向室外的门为丙级 电信间为丙级  难道消防控制室就没有明确要求吗
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:59:32 | 显示全部楼层
问了一圈其他院的  他们说就一个门  按甲级设  
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 11:01:34 | 显示全部楼层
发过来说 开向室内的门是乙级,这开向室外的是甲级,逻辑不通啊
     
发表于 2017-8-9 10:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
规范规定扯淡;
设计人员蒙圈。
     
发表于 2017-8-10 17:31:19 | 显示全部楼层
消防控制室用丙级防火门?难以理解。
     
发表于 2017-8-11 15:13:20 | 显示全部楼层
建筑设计放火规范GB50016-2014第6.2.7条已明确规定(强条)消防控制室开向建筑物内的门为乙级放火门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则