有火灾报警就一定要切除非消防电源吗?
有一养老院个,480平米,按规范设了火灾报警,应急照明采用自带蓄电池的灯具,断电时点亮。请问,这种情况下,配电箱的电源总开关用不用与消防联动,火灾报警就切除非消防电源?有火灾报警就一定要切除非消防电源吗? 养老院,480平米,上面打错一个字。 有火灾报警就一定要切除非消防电源 有电加速燃烧、人员灭火也不安全 照明 水泵 不一定立马切除 照这么说 区域报警系统 没法用了 独立探测器 更没意义了 想到之前遇到的情况,消防负荷等级为三级,但是依据规范却需要上火灾自动报警系统,此时的应急照明如何处理?怎么强启?通常这种小型公建都是双头灯,单电源+蓄电池,如何强启呢{:1_423:} 这种带蓄电池的应急照明灯的强启,是通过切除供电电源实现的。尽管有些争议说不能这么做,可这就是现实情况。这样做,强启和切非是同时实现的,在切非的同时也实现强启,对设计上来讲更方便一些。 有火灾报警就一定要切除非消防电源吗?本工程没有喷水灭火。没有排烟。火灾时应急照明不点亮,用正常照明不行吗?放着现成的照明不用,非要切除正常电源用双头灯点亮? 按火规4.10.1条说明,可以不切。