账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9445|回复: 10

[问题探讨] 有火灾报警就一定要切除非消防电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-4 14:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一养老院个,480平米,按规范设了火灾报警,应急照明采用自带蓄电池的灯具,断电时点亮。请问,这种情况下,配电箱的电源总开关用不用与消防联动,火灾报警就切除非消防电源?有火灾报警就一定要切除非消防电源吗?
     
 楼主| 发表于 2017-8-4 14:24:25 | 显示全部楼层
养老院,480平米,上面打错一个字。
发表于 2017-8-4 14:26:05 | 显示全部楼层
有火灾报警就一定要切除非消防电源
发表于 2017-8-4 14:27:28 | 显示全部楼层
有电加速燃烧、人员灭火也不安全

点评

“有电加速燃烧”这个说法从哪里来的  发表于 2017-8-4 17:18
     
发表于 2017-8-4 14:27:29 | 显示全部楼层
照明 水泵 不一定立马切除
     
发表于 2017-8-4 16:01:06 | 显示全部楼层
照这么说 区域报警系统 没法用了   独立探测器 更没意义了
     
发表于 2017-8-4 18:10:58 | 显示全部楼层
想到之前遇到的情况,消防负荷等级为三级,但是依据规范却需要上火灾自动报警系统,此时的应急照明如何处理?怎么强启?通常这种小型公建都是双头灯,单电源+蓄电池,如何强启呢
     
发表于 2017-8-7 16:07:17 | 显示全部楼层
这种带蓄电池的应急照明灯的强启,是通过切除供电电源实现的。尽管有些争议说不能这么做,可这就是现实情况。
这样做,强启和切非是同时实现的,在切非的同时也实现强启,对设计上来讲更方便一些。
     
 楼主| 发表于 2017-8-7 20:56:57 | 显示全部楼层
有火灾报警就一定要切除非消防电源吗?本工程没有喷水灭火。没有排烟。火灾时应急照明不点亮,用正常照明不行吗?放着现成的照明不用,非要切除正常电源用双头灯点亮?
     
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:50:02 | 显示全部楼层
按火规4.10.1条说明,可以不切。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则