供电报装的问题
一个工业园区,报装需要两路电源,一主一备,但听搞报装的朋友说,你备用电源平时是不给电的,主供停了才给电,是这样吗?哪位知道供电部门的这个事情? 我现在需要两路都给电 一个是主备供方式,一个是双回路同时供电方式 neulgg 发表于 2017-8-2 09:26一个是主备供方式,一个是双回路同时供电方式
双回路同时供电方式,需要交高可靠费用吗? 树欲静而风不止 发表于 2017-8-2 10:01
双回路同时供电方式,需要交高可靠费用吗?
我之前也是认为同时供电方式不需要交可靠费用,后来听一个甲方的朋友说,也要交! 同时供的据说交的更多,哎搞不清楚 一用一备,总容量会变大很多。 老康阁楼 发表于 2017-8-2 22:54
一用一备,总容量会变大很多。
那如何报装才最合适?谢谢 根据用户需要报装 接触过一个甲方大概情况是这样,比如报装2000KVA,消防什么的报315KVA。
1.那么按双回路同时供电方案,上2台1000的变压器,按1000KVA的容量交可靠费。(这笔费用按容量收的,很多)
2.按一用一备的方案,上2台1000的变压器,另加一台315的变压器,按315KVA的容量交可靠费。
比较下来,一般会选2,因为供电局的收费你懂的。 不代表 发表于 2017-8-3 11:41
接触过一个甲方大概情况是这样,比如报装2000KVA,消防什么的报315KVA。
1.那么按双回路同时供电方案,上2 ...
这个315的电是同时供吗?要是备用平时没电的话没法满足消防要求啊 hustzzzz 发表于 2017-8-3 16:03
这个315的电是同时供吗?要是备用平时没电的话没法满足消防要求啊
低压设联络 冷的有个问题电缆长时间不用会潮,重新送电要干燥和测试。
做了一个项目,高压好几级,变压器前面做了一些高压备自投,当初的投切是在始端高压站,供电局要求冷备的电源没电不行,电缆长时间不用会潮。
好啦,遇到你们自己的高压冷备,你们测试吗,还干燥吗?。 不是的,我们沈阳这边是两路都供电,一用一备,要不切换时间满足不了消防要求啊