一个工业园区,报装需要两路电源,一主一备,但听搞报装的朋友说,你备用电源平时是不给电的,主供停了才给电,是这样吗?哪位知道供电部门的这个事情?
 楼主| 发表于 2017-8-2 08:37:01 | 显示全部楼层
我现在需要两路都给电
     
发表于 2017-8-2 09:26:50 | 显示全部楼层
一个是主备供方式,一个是双回路同时供电方式
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:01:24 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2017-8-2 09:26
一个是主备供方式,一个是双回路同时供电方式

双回路同时供电方式,需要交高可靠费用吗?
     
发表于 2017-8-2 10:58:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-2 10:01
双回路同时供电方式,需要交高可靠费用吗?

我之前也是认为同时供电方式不需要交可靠费用,后来听一个甲方的朋友说,也要交!
     
发表于 2017-8-2 12:19:52 | 显示全部楼层
同时供的据说交的更多,哎搞不清楚
     
发表于 2017-8-2 22:54:54 | 显示全部楼层
一用一备,总容量会变大很多。
 楼主| 发表于 2017-8-3 08:26:32 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-8-2 22:54
一用一备,总容量会变大很多。

那如何报装才最合适?谢谢
     
发表于 2017-8-3 09:07:39 | 显示全部楼层
根据用户需要报装
     
发表于 2017-8-3 11:41:11 | 显示全部楼层
接触过一个甲方大概情况是这样,比如报装2000KVA,消防什么的报315KVA。
1.那么按双回路同时供电方案,上2台1000的变压器,按1000KVA的容量交可靠费。(这笔费用按容量收的,很多)
2.按一用一备的方案,上2台1000的变压器,另加一台315的变压器,按315KVA的容量交可靠费。
比较下来,一般会选2,因为供电局的收费你懂的。
     
发表于 2017-8-3 16:03:22 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2017-8-3 11:41
接触过一个甲方大概情况是这样,比如报装2000KVA,消防什么的报315KVA。
1.那么按双回路同时供电方案,上2 ...

这个315的电是同时供吗?要是备用平时没电的话没法满足消防要求啊
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:05:06 | 显示全部楼层
hustzzzz 发表于 2017-8-3 16:03
这个315的电是同时供吗?要是备用平时没电的话没法满足消防要求啊

低压设联络
     
发表于 2017-8-10 23:24:08 | 显示全部楼层
冷的有个问题电缆长时间不用会潮,重新送电要干燥和测试。
做了一个项目,高压好几级,变压器前面做了一些高压备自投,当初的投切是在始端高压站,供电局要求冷备的电源没电不行,电缆长时间不用会潮。
好啦,遇到你们自己的高压冷备,你们测试吗,还干燥吗?。
     
发表于 2017-8-21 15:50:36 | 显示全部楼层
不是的,我们沈阳这边是两路都供电,一用一备,要不切换时间满足不了消防要求啊