编规范的,都是用膝盖思考。学校建筑,教学楼走道为二级负荷。一栋教学楼,两三间教室,十几米走道,三、五 ...
我们目前设计的中小学,都设置了发电机。主要是考虑走道照明、食堂用电、另外还有些消防负荷 树欲静而风不止 发表于 2017-8-2 10:36
我们目前设计的中小学,都设置了发电机。主要是考虑走道照明、食堂用电、另外还有些消防负荷
这是不得已的做法。这些“专家”也不做下调研,躺在床上就把规范“编”出来了。不管规模、不管地域,都按照同一个尺度去做。
现在的小学,不上早晚自习,晚上人都没有,走道为啥要按二级负荷来做?即便是有人,还有应急照明来保证安全。
几个灯的走道照明,还要专门设个配电箱,有的还是双电源末端切换。而这种情况的应急照明,却只是三级负荷。这不是很可笑吗? 探讨这些米有意义的干啥,规范这条本身就是毫无实践性,试问现在的商铺有多少能做到二级负荷?哪怕是综合体商业都不行吧{:4_90:} 339041128 发表于 2017-8-2 11:10
探讨这些米有意义的干啥,规范这条本身就是毫无实践性,试问现在的商铺有多少能做到二级负荷?哪怕是综合体 ...
问题是你不做就违规了。负荷等级取错了,就是违反强条。凭这个就可以罚你二十万。 azbe 发表于 2017-8-2 11:16
问题是你不做就违规了。负荷等级取错了,就是违反强条。凭这个就可以罚你二十万。
随便说明说说嘛,就说母联手动投切满足,规范又没说一定要末端切换,嘿嘿 真想弄,用个EPS没毛病啊,一个500的商铺能有啥东西 老康阁楼 发表于 2017-8-2 23:42
真想弄,用个EPS没毛病啊,一个500的商铺能有啥东西
我也一直想不明白,一个500平米的商铺咋就弄出个二级负荷来了呢。。。。。 单电源供电,应急照明自带蓄电池,其余需备用电源的用户自理