账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rexcao

[规范条文] 如何满足小型商业的二级负荷供电?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-2 10:06:21 | 显示全部楼层
编规范的,都是用膝盖思考。学校建筑,教学楼走道为二级负荷。一栋教学楼,两三间教室,十几米走道,三、五盏吸顶灯。这个二级负荷有必要吗?最关键的问题,这个二级负荷如何解决?
发表于 2017-8-2 10:36:51 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-8-2 10:06
编规范的,都是用膝盖思考。学校建筑,教学楼走道为二级负荷。一栋教学楼,两三间教室,十几米走道,三、五 ...

我们目前设计的中小学,都设置了发电机。主要是考虑走道照明、食堂用电、另外还有些消防负荷
     
发表于 2017-8-2 11:02:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-2 10:36
我们目前设计的中小学,都设置了发电机。主要是考虑走道照明、食堂用电、另外还有些消防负荷

这是不得已的做法。这些“专家”也不做下调研,躺在床上就把规范“编”出来了。不管规模、不管地域,都按照同一个尺度去做。
现在的小学,不上早晚自习,晚上人都没有,走道为啥要按二级负荷来做?即便是有人,还有应急照明来保证安全。
几个灯的走道照明,还要专门设个配电箱,有的还是双电源末端切换。而这种情况的应急照明,却只是三级负荷。这不是很可笑吗?
发表于 2017-8-2 11:10:13 | 显示全部楼层
探讨这些米有意义的干啥,规范这条本身就是毫无实践性,试问现在的商铺有多少能做到二级负荷?哪怕是综合体商业都不行吧
     
发表于 2017-8-2 11:16:39 | 显示全部楼层
339041128 发表于 2017-8-2 11:10
探讨这些米有意义的干啥,规范这条本身就是毫无实践性,试问现在的商铺有多少能做到二级负荷?哪怕是综合体 ...

问题是你不做就违规了。负荷等级取错了,就是违反强条。凭这个就可以罚你二十万。
发表于 2017-8-2 11:20:32 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-8-2 11:16
问题是你不做就违规了。负荷等级取错了,就是违反强条。凭这个就可以罚你二十万。

随便说明说说嘛,就说母联手动投切满足,规范又没说一定要末端切换,嘿嘿
     
发表于 2017-8-2 23:42:41 | 显示全部楼层
真想弄,用个EPS没毛病啊,一个500的商铺能有啥东西
     
 楼主| 发表于 2017-8-3 20:08:38 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2017-8-2 23:42
真想弄,用个EPS没毛病啊,一个500的商铺能有啥东西

我也一直想不明白,一个500平米的商铺咋就弄出个二级负荷来了呢。。。。。
发表于 2017-8-4 09:13:17 | 显示全部楼层
单电源供电,应急照明自带蓄电池,其余需备用电源的用户自理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则