如何满足小型商业的二级负荷供电?

JGJ 392-2016 表3.3.2 中 小型商业的经营管理用汁算机系统用电、公共安全系统、信息网络系统、电子信息设备机房用电、应急照明、值班照明、警卫照明为二级负荷。一个500平米的小型商业的建筑(低压供电),如何满足二级负荷的供电?一路低压电源+柴油发电机?一路低压电源+EPS?

KSME 发表于 2017-7-31 17:11:31

一路低压+EPS/UPS

rexcao 发表于 2017-7-31 17:43:38

KSME 发表于 2017-7-31 17:11
一路低压+EPS/UPS

非消防二级负荷用EPS作为备用电源,备用时间是多少?

rexcao 发表于 2017-7-31 17:53:59

全国民用建筑工程设计技术措施-电气-2009 第46页第47页的表4.1.4应急电源配置表,关于非消防重要负荷,的配置方案里是没有一路低压+EPS这个方案的。

rexcao 发表于 2017-7-31 18:00:49

BIAD 建筑电气专业技术措施(第二版)第18页 有如下一段文字:“对分散小容量设备,可采用一路正常电源与设备自带的蓄(干)电池(组)在设备处自动切换。”通过上下文,无法判断该部分文字是指的消防负荷还是指所有二级负荷(消防负荷+非消防重要负荷)

西门最无语 发表于 2017-7-31 18:39:30

最近一个商业项目,甲方用柴发带商业空调,1500kW的柴发

D800-1~8 发表于 2017-7-31 22:42:08

计算机、照明类,功率小。
适用EPS


风机、水泵类再考虑柴油机吧。


持续时间长,搞个50kw小柴油机也行

rexcao 发表于 2017-8-1 08:11:24

D800-1~8 发表于 2017-7-31 22:42
计算机、照明类,功率小。
适用EPS



建筑物低压供电,小容量非消防二级负荷如何供电?用EPS的话,备用时间如何确定?消防负荷有给最小持续供电时间,非消防二级负荷,我没有查到最小持续供电时间。

steven384541 发表于 2017-8-1 09:21:51

1路市电+EPS (EPS供电时间可以查看配四手册)

wenqi3276 发表于 2017-8-1 09:44:17

加UPS供电也可以的

rexcao 发表于 2017-8-1 13:12:16

steven384541 发表于 2017-8-1 09:21
1路市电+EPS (EPS供电时间可以查看配四手册)

我没有查到呢,能麻烦您告诉我一下在第几页吗?谢谢{:1_418:}

z405664385 发表于 2017-8-1 13:39:34

KSME 发表于 2017-7-31 17:11
一路低压+EPS/UPS

动力EPS我们这不认可了,

树欲静而风不止 发表于 2017-8-1 14:46:22

一路低压+EPS(因为有应急照明,按90分钟,非消防负荷,用户自己确定)

steven384541 发表于 2017-8-1 16:07:44

rexcao 发表于 2017-8-1 13:12
我没有查到呢,能麻烦您告诉我一下在第几页吗?谢谢

配三P91页~~~~~~~~~~~~~~~~

rexcao 发表于 2017-8-1 17:00:32

树欲静而风不止 发表于 2017-8-1 14:46
一路低压+EPS(因为有应急照明,按90分钟,非消防负荷,用户自己确定)

个人理解GB50052-2009 第3.0.7条及其条文解释,二级负荷供电主回路故障时,第二回路还是要能长时间保证供电的。仅仅是个人理解,也不知道对不对。如果可以自行确定非消防二级负荷的持续供电时间,小容量非消防二级负荷的供电,也就好解决了。