单相“回路”的短路电流计算

如下图,从三相系统中引出单相回路(假如编号为WL1),如住宅建筑电表箱进线为三相,馈线为单相,那么该WL1回路的短路电流(单相短路)计算中,零序阻抗还是按3倍导线阻抗(BV-3x10)来取值吗?

nnangel 发表于 2017-7-25 09:43:35

同样的疑问,待大师们解惑。个人认为不合理。应按远离变电所来考虑,电抗远远小于电阻,计算电阻即可。

希拉里 发表于 2017-7-27 10:28:28

dqaq 发表于 2017-8-7 19:41:19

理论上,不论前面的三相回路还是后面的单相回路,中性线零序阻抗都应以3倍计入。但一定注意,总的阻抗是:(相线正序+相线负序+相线零序+3倍N线零序)/3。

dqaq 发表于 2017-8-7 19:44:18

但正如2楼说的,电阻与磁路无关,正负零序都相等,而低压非架空线路电阻占主要成分,实际算的时候,一般计算的是末端单相短路,就按正序计算也差不多。

dqaq 发表于 2017-8-7 19:46:45

如果还要钻一下牛角尖,单相回路的零序阻抗与三相回路还可能不同,与线缆形式和敷设方式有关,主要缘于各相间互感不同。