账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4734|回复: 5

[问题探讨] 单相“回路”的短路电流计算

[复制链接]
     
发表于 2017-7-24 18:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图,从三相系统中引出单相回路(假如编号为WL1),如住宅建筑电表箱进线为三相,馈线为单相,那么该WL1回路的短路电流(单相短路)计算中,零序阻抗还是按3倍导线阻抗(BV-3x10)来取值吗?
QQ截图20170724175817.png
发表于 2017-7-25 09:43:35 | 显示全部楼层
同样的疑问,待大师们解惑。个人认为不合理。应按远离变电所来考虑,电抗远远小于电阻,计算电阻即可。
     
发表于 2017-7-27 10:28:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-7 19:41:19 | 显示全部楼层
理论上,不论前面的三相回路还是后面的单相回路,中性线零序阻抗都应以3倍计入。但一定注意,总的阻抗是:(相线正序+相线负序+相线零序+3倍N线零序)/3。
     
发表于 2017-8-7 19:44:18 | 显示全部楼层
但正如2楼说的,电阻与磁路无关,正负零序都相等,而低压非架空线路电阻占主要成分,实际算的时候,一般计算的是末端单相短路,就按正序计算也差不多。
     
发表于 2017-8-7 19:46:45 | 显示全部楼层
如果还要钻一下牛角尖,单相回路的零序阻抗与三相回路还可能不同,与线缆形式和敷设方式有关,主要缘于各相间互感不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则