jiangguoyin 发表于 2017-7-12 17:46:21

消防控制柜 末端切换

现在3CF 认证的消防泵控制柜 都是一个双电源切换柜   给消防巡检柜   消防泵控制柜喷淋泵控制柜供电 这种作法满足不满足在最末一级配电箱处设置自动切换装置

rexcao 发表于 2017-7-13 08:39:47

你画的图纸满足规范要求,订货时定有 CCCF 认证的设备,就一切都和谐了{:1_436:}

树欲静而风不止 发表于 2017-7-13 08:40:48

满足

handone 发表于 2017-7-13 08:51:35

消防泵控制柜不就是属于末级配电麽?

jiangguoyin 发表于 2017-7-13 08:53:14

本帖最后由 jiangguoyin 于 2017-7-13 08:54 编辑

我图纸上画的是消防泵控制柜中加双电源切换装置甲方说采购不到

树欲静而风不止 发表于 2017-7-13 09:02:45

jiangguoyin 发表于 2017-7-13 08:53
我图纸上画的是消防泵控制柜中加双电源切换装置甲方说采购不到

泵小的,可以做在一体,泵大的,做不进去,分开做

jiangguoyin 发表于 2017-7-13 09:32:51

现在是一个双电源柜出来母排消防泵和喷淋泵都挂在这个母排上面   树干式

树欲静而风不止 发表于 2017-7-13 09:38:40

jiangguoyin 发表于 2017-7-13 09:32
现在是一个双电源柜出来母排消防泵和喷淋泵都挂在这个母排上面   树干式

那就更没什么问题了

350259788 发表于 2017-8-15 14:15:09

谢谢指导,对这个终于了解了