账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5150|回复: 8

[问题探讨] 消防控制柜 末端切换

[复制链接]
     
发表于 2017-7-12 17:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在3CF 认证的消防泵控制柜 都是一个双电源切换柜   给消防巡检柜   消防泵控制柜  喷淋泵控制柜供电 这种作法满足不满足在最末一级配电箱处设置自动切换装置
     
发表于 2017-7-13 08:39:47 | 显示全部楼层
你画的图纸满足规范要求,订货时定有 CCCF 认证的设备,就一切都和谐了
     
发表于 2017-7-13 08:51:35 | 显示全部楼层
消防泵控制柜不就是属于末级配电麽?
     
 楼主| 发表于 2017-7-13 08:53:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiangguoyin 于 2017-7-13 08:54 编辑

我图纸上画的是消防泵控制柜中加双电源切换装置  甲方说采购不到
发表于 2017-7-13 09:02:45 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-7-13 08:53
我图纸上画的是消防泵控制柜中加双电源切换装置  甲方说采购不到

泵小的,可以做在一体,泵大的,做不进去,分开做
     
 楼主| 发表于 2017-7-13 09:32:51 | 显示全部楼层
现在是一个双电源柜出来母排  消防泵和喷淋泵都挂在这个母排上面   树干式
发表于 2017-7-13 09:38:40 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2017-7-13 09:32
现在是一个双电源柜出来母排  消防泵和喷淋泵都挂在这个母排上面   树干式

那就更没什么问题了
发表于 2017-8-15 14:15:09 | 显示全部楼层
谢谢指导,对这个终于了解了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则