空调连接问题
刚才在买空调的网上看到这样一段文字:“国家电气安全标准要求2匹及2匹以上空调,须用漏电保护器或空气开关连接,故柜机电源线标配不带插头!(详见说明书“电气安全”内容说明)。”请问有这样的国家标准吗?
现在很多安装空调的都是在空调旁边安装一个空开,3P空调一般都是专用回路,这样做明显不合理。
使用插座,插拔大功率设备不安全,GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范有类似的规定 我同事买了空调柜机,没有插头,后自己接的插头。结果引发了一场小火宅 现在大功率空调都标配漏电开关了(厂商自带)。最近买了两台2匹半的挂壁式空调,施工的直接去丢我预留的插座,而接上厂配漏电开关(可直接安装在86底盒上)。 最差也得按住宅电气规范,配带开关的插座 zhe2b 发表于 2017-7-7 14:09
我同事买了空调柜机,没有插头,后自己接的插头。结果引发了一场小火宅
你去现场了解情况了吗?火灾是如何引起的?
用插座连接就会起火,这是啥逻辑? 树欲静而风不止 发表于 2017-7-7 08:45
使用插座,插拔大功率设备不安全,GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范有类似的规定
哪一条规定的? fitman 发表于 2017-7-7 15:56
现在大功率空调都标配漏电开关了(厂商自带)。最近买了两台2匹半的挂壁式空调,施工的直接去丢我预留的插 ...
漏电开关可直接安装在86底盒上?可拍个照片吗? azbe 发表于 2017-7-11 15:18
哪一条规定的?
8.0.3 树欲静而风不止 发表于 2017-7-11 15:22
8.0.3
你确定这一条是这个意思吗?
连接空调的插座,其作用是连接电源,不是为了隔离、也不是功能开关。 azbe 发表于 2017-7-11 17:08
你确定这一条是这个意思吗?
连接空调的插座,其作用是连接电源,不是为了隔离、也不是功能开关。
就是担心带电插拔时产生火花 azbe 发表于 2017-7-11 15:15
你去现场了解情况了吗?火灾是如何引起的?
用插座连接就会起火,这是啥逻辑?
接线不牢啊{:1_437:} 盖在接线盒上,原插座没用,因空调立柜阻档,照片只能这样拍了。
tangz0 发表于 2017-7-18 16:40
盖在接线盒上,原插座没用,因空调立柜阻档,照片只能这样拍了。
这样安装是没问题。
不过,这个断路器有啥用?柜机肯定是专用回路,即使不用插座,直接接线就可以了,没必要装个断路器,纯属画蛇添足。 目前,单相插座最大有32A的。某3P空调,制冷功率,2.35kW。制热功率,2.45+2.4kW。制冷状态,电流在12A左右,插座连接完全没有问题。制热状态电流在24A左右。GB 50055规定,插座电流>24*1.25,即30A即可。
所以,我认为,3P以内的空调,用插座连接,应该是可行的。