账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11458|回复: 15

[问题探讨] 空调连接问题

[复制链接]
     
发表于 2017-7-6 17:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚才在买空调的网上看到这样一段文字:“国家电气安全标准要求2匹及2匹以上空调,须用漏电保护器或空气开关连接,故柜机电源线标配不带插头!(详见说明书“电气安全”内容说明)。
请问有这样的国家标准吗?
现在很多安装空调的都是在空调旁边安装一个空开,3P空调一般都是专用回路,这样做明显不合理。
发表于 2017-7-7 08:45:35 | 显示全部楼层
使用插座,插拔大功率设备不安全,GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范有类似的规定
     
发表于 2017-7-7 14:09:01 | 显示全部楼层
我同事买了空调柜机,没有插头,后自己接的插头。结果引发了一场小火宅
     
发表于 2017-7-7 15:56:26 | 显示全部楼层
现在大功率空调都标配漏电开关了(厂商自带)。最近买了两台2匹半的挂壁式空调,施工的直接去丢我预留的插座,而接上厂配漏电开关(可直接安装在86底盒上)。
发表于 2017-7-7 16:10:41 | 显示全部楼层
最差也得按住宅电气规范,配带开关的插座
     
 楼主| 发表于 2017-7-11 15:15:49 | 显示全部楼层
zhe2b 发表于 2017-7-7 14:09
我同事买了空调柜机,没有插头,后自己接的插头。结果引发了一场小火宅

你去现场了解情况了吗?火灾是如何引起的?
用插座连接就会起火,这是啥逻辑?
     
 楼主| 发表于 2017-7-11 15:18:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-7 08:45
使用插座,插拔大功率设备不安全,GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范有类似的规定

哪一条规定的?
     
 楼主| 发表于 2017-7-11 15:20:19 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-7 15:56
现在大功率空调都标配漏电开关了(厂商自带)。最近买了两台2匹半的挂壁式空调,施工的直接去丢我预留的插 ...

漏电开关可直接安装在86底盒上?可拍个照片吗?
发表于 2017-7-11 15:22:12 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-7-11 15:18
哪一条规定的?

8.0.3
     
 楼主| 发表于 2017-7-11 17:08:53 | 显示全部楼层

你确定这一条是这个意思吗?
连接空调的插座,其作用是连接电源,不是为了隔离、也不是功能开关。
发表于 2017-7-11 17:11:43 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-7-11 17:08
你确定这一条是这个意思吗?
连接空调的插座,其作用是连接电源,不是为了隔离、也不是功能开关。

就是担心带电插拔时产生火花
     
发表于 2017-7-14 10:12:26 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-7-11 15:15
你去现场了解情况了吗?火灾是如何引起的?
用插座连接就会起火,这是啥逻辑?

接线不牢啊
     
发表于 2017-7-18 16:40:50 | 显示全部楼层
202498766647126082.jpg 530478148379358652.jpg 盖在接线盒上,原插座没用,因空调立柜阻档,照片只能这样拍了。



     
 楼主| 发表于 2017-7-18 17:45:17 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-7-18 16:40
盖在接线盒上,原插座没用,因空调立柜阻档,照片只能这样拍了。

这样安装是没问题。
不过,这个断路器有啥用?柜机肯定是专用回路,即使不用插座,直接接线就可以了,没必要装个断路器,纯属画蛇添足。
     
 楼主| 发表于 2017-7-18 17:55:45 | 显示全部楼层
目前,单相插座最大有32A的。某3P空调,制冷功率,2.35kW。制热功率,2.45+2.4kW。制冷状态,电流在12A左右,插座连接完全没有问题。制热状态电流在24A左右。GB 50055规定,插座电流>24*1.25,即30A即可。
所以,我认为,3P以内的空调,用插座连接,应该是可行的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则