负荷分级
大家好,我正在做5栋地上8层、地下一层的住宅楼的电气设计,有几个问题想请教大家第一,根据建筑设计防火规范 GB50016-2014的8.4.2可以确定不要做消防,对吗
第二,地下一层应急照明为几级负荷,客梯又为几级负荷,楼梯间照明为几级负荷,依据在哪里
如果只是地上8层的纯住宅,又如何呢 1、多层住宅可以不做火灾自动报警,但不是不做消防
2、地下室如为车库,应根据车库类别确定其消防负荷等级 如果是地下车库,防排烟是少不了,想不做自动报警,难! 1.不需要火灾报警。
2.负荷均为三级。