账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2547|回复: 3

[求助] 负荷分级

[复制链接]
发表于 2017-6-20 18:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,我正在做5栋地上8层、地下一层的住宅楼的电气设计,有几个问题想请教大家
第一,根据建筑设计防火规范 GB50016-2014的8.4.2可以确定不要做消防,对吗
第二,地下一层应急照明为几级负荷,客梯又为几级负荷,楼梯间照明为几级负荷,依据在哪里
如果只是地上8层的纯住宅,又如何呢
     
发表于 2017-6-20 18:53:45 | 显示全部楼层
1、多层住宅可以不做火灾自动报警,但不是不做消防
2、地下室如为车库,应根据车库类别确定其消防负荷等级
     
发表于 2017-6-20 19:08:39 | 显示全部楼层
如果是地下车库,防排烟是少不了,想不做自动报警,难!
发表于 2017-6-21 08:45:55 | 显示全部楼层
1.不需要火灾报警。
2.负荷均为三级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则