hbsjzsjy 发表于 2017-7-18 09:09:43

"可以认定,满足切断要求时,不设置等电位,不违规范。"到底啥意思?

iceibf 发表于 2017-7-18 09:31:57

希拉里 发表于 2017-6-20 10:39
断电要求:决定因素是,人受承电击的能力。这里面一定有学问的。
中国专家,纠结在断路器与熔断器选择与分 ...

成也王老,败也王老
国内规范,理论水平不够的就要直接抄IEC嘛。理论水平高过IEC才来修改、适合国情嘛。
看王老辛辛苦苦的600问。再看低规的缺陷。(不要和民规比{:1_428:})

iceibf 发表于 2017-7-18 09:34:36

希拉里 发表于 2017-6-20 10:41
5.2.10 在TN系统中,当配电箱或配电回路同时直接或间接给固定式、手持式和移动式电气设备供电时,应采取下 ...

以前锁国,现在锁规范。
时代在召唤,该学习该采用的立即采用,别又挨打了才承认自己落后。

iceibf 发表于 2017-7-18 09:39:12

希拉里 发表于 2017-6-20 11:14
无他。满足基本安全与技术经济相协调原则。

对从变配电所到分区配电箱,到直供电设备。因为线路长,实现 ...

这条的原因,兄弟你的判断靠谱?
我觉得应该是出于安全原则的考虑,不会是经济原因的。
IEC给我的感觉,所有条款都出于安全考虑,并不会应为经济原因使得安全打折扣。

iceibf 发表于 2017-7-18 10:07:32

希拉里 发表于 2017-6-20 11:28
学术文章四要素:创新性,学术性,科学性,准确性。
没有创新性,就不是学术文章。有创新,其他都不对,也 ...

国内存在的问题在于对技术的藐视,对安全的淡漠。
一个单位的负责人,出于升迁的考虑。安全最低限度、经济最大化是常态的操作。
国内技术人员地位低微和国际比没有特别扎眼。
反而是国内技术人员承担的太多、承担了自己根本无力承担的责任。你相信全才吗?没人相信,但是有人用全才、人人喜欢全才。
为了压缩人力成本,技术部门是首先挨刀的。所以能专研一二的人肯定被砍。反而,专业水平和领导基本一致的技术人员会留下来。
现实必然是险恶的,人类最擅长不是适应,而是改变环境。一切还得靠自己争取,所以我呼吁专业从业者主动告诉大众专业的重要性、工作中主动学习IEC标准(不要等标准在国内普及,我们要做国内的先行者。)、设计实践中直接使用正确的IEC标准。
从我做起,用行动、用呼吁,让社会认知到专业人才的重要性、认识到国内标准的落后现实。

iceibf 发表于 2017-7-18 10:12:46

云溪2 发表于 2017-6-25 18:10
等电位还是有用的,譬如有的场所,你的分断时间满足不了要求或者PE导体传导高电位

谈等电位就必须分总等电位和辅助等电位。
PE导体等传输危险电位用总等电位联结。不准确的防护并不能真正解决问题。

iceibf 发表于 2017-7-18 11:17:47

希拉里 发表于 2017-6-25 19:26


这个有道理
求出处
方便应对外审

iceibf 发表于 2017-7-18 11:18:49

希拉里 发表于 2017-6-25 19:28


同求出处
1
2
3
4
5

iceibf 发表于 2017-7-18 11:21:48

希拉里 发表于 2017-6-26 08:34
谁告诉你的:总等电位是限制末端接地故障时的接触电压的?

末端接地故障时的接触电压110伏,0.4秒切断, ...


切断时间不够快才必须辅助等电位限制接触电压

iceibf 发表于 2017-7-18 11:23:08

希拉里 发表于 2017-6-26 08:35
总等电位是基于另外的电击模型而设置的,与末端接地故障时的接触电压没有半毛钱的关系。

外部有可能引入的危险电压

总等电位联结摆平

iceibf 发表于 2017-7-18 11:26:05

云溪2 发表于 2017-6-26 09:24
你的假设是金属性接地,如果接触电阻很大呢,接触电压高、故障电流小

设备外壳可靠接PE的tn系统不存在这种情况
设备外壳接地的TT系统有,但是其装设RCD

iceibf 发表于 2017-7-18 11:28:12

希拉里 发表于 2017-6-26 14:33
1、整条PE线从变配电室起到卫生间设备外壳不存在   接触不良、接触电阻很大这种假定。IEC及NEC均认定整条 ...


这个回复给力
背景知识我收了

iceibf 发表于 2017-7-18 11:35:53

尺短寸长 发表于 2017-6-26 17:02
能解答:为什么RCD要求0.1s断电。这个问题的人,中国建筑电气界,绝无一人——老诚版主,是神是鬼是人?
...

神神神神神神

iceibf 发表于 2017-7-18 11:50:46

希拉里 发表于 2017-6-27 14:34
王厚余先生在他的文章中,在他的500问,600问著作中,在他的 ....装置,等著作中对等电位联结的阐述都是错 ...

王老的600问,有些东西是绕远了,乱了

iceibf 发表于 2017-7-18 11:54:39

xiance 发表于 2017-7-2 09:22
我弱弱的问一句要是雷击电流导致卫生间金属管电压升高呢 感觉局部等电位还是有必要的

雷电流的波形非常陡峭
单位长度产生的压降吓死人{:1_428:}
躲都来不及,国内许多院还把引下线和浴室设备、管线连...

我正面说吧。雷电流就要离得远远的,越远越好。IEC做法就是仅仅在接地体上和电气系统是连通的。
页: 1 2 3 4 [5]
查看完整版本: 关于等电位。