chipy 发表于 2017-6-19 10:22:44

压力开关起泵线可以串起来么?

项目单体很多,每个单体都有压力开关.压力开关需要直接起泵,是否可以把压力开关线串起来,这样每一个也可以单独起泵..就是感觉可靠性低了一点..
请问这么做可以么?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 10:56:48

从可靠性上看,每个应直接送到控制柜的端子上

chipy 发表于 2017-6-19 11:00:04

树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 10:56
从可靠性上看,每个应直接送到控制柜的端子上

是的..不过,如果很多个单体..控制柜那边 起泵线怎么接进去也是个问题..

树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 11:05:39

chipy 发表于 2017-6-19 11:00
是的..不过,如果很多个单体..控制柜那边 起泵线怎么接进去也是个问题..

起泵线在控制柜那里是并联的

handone 发表于 2017-6-19 11:20:43

串是不对的, 应该是并联,可以在控制柜的端子上排上用短接跳线进行端子短接。

chipy 发表于 2017-6-19 11:23:44

树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 11:05
起泵线在控制柜那里是并联的

嗯 就是在控制柜并起来..不是在各个单体并起来..可靠性高一点.

chipy 发表于 2017-6-19 11:26:28

在各个单体内并起来,应该也不违反规范吧?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 11:33:25

chipy 发表于 2017-6-19 11:26
在各个单体内并起来,应该也不违反规范吧?

不违反

尺短寸长 发表于 2017-6-19 11:36:32

handone 发表于 2017-6-19 11:20
串是不对的, 应该是并联,可以在控制柜的端子上排上用短接跳线进行端子短接。

串是不对的, 应该是并联——

不对!
并是不对的, 应该是串联。


尺短寸长 发表于 2017-6-19 11:39:32

类似于原来消火栓按钮启泵采用常闭触点串联的方式:打碎玻璃,触头断开,启泵。

chipy 发表于 2017-6-19 15:08:36

尺短寸长 发表于 2017-6-19 11:36
串是不对的, 应该是并联——

不对!


这个可靠..{:1_416:}

handone 发表于 2017-6-19 17:40:49

是的,失电动作,这个更可靠,

但是规定似乎也没有排斥常开接点启泵的做法。从湿式自喷系统压力开关启泵图集来看(14X505-1),也是如此。

尺短寸长 发表于 2017-6-19 21:20:54

handone 发表于 2017-6-19 17:40
是的,失电动作,这个更可靠,

但是规定似乎也没有排斥常开接点启泵的做法。从湿式自喷系统压力开关启泵 ...

1、应,是排他性用字。
2、14X505-1?这本图集连正常的控制逻辑都不能完成,岂能相信它。

handone 发表于 2017-6-20 08:12:20

本帖最后由 handone 于 2017-6-20 08:14 编辑

标题中是用的:结构和安装应用的几种示例如下,这种措辞,不能说是排他性用字吧。

另外,即便采用常闭接点,但是对于最终启泵回路来说,还是一样的是常开回路,还是接触器带电之后才能启泵。区别在于中间继电器的常开还是常闭接点的区别而已。
14X505-1应该说绝大部分没问题的,对我个人也很有帮助。怎么说,如果觉得有问题,可以批判的阅读使用吧。我倒是很羡慕建筑工程行业这么多图集可供参考。

尺短寸长 发表于 2017-6-20 09:22:58

我说的是“应,是排他性用字”;
至于14X505-1,因为你在分析启泵时提及,故特别提醒此消防泵控制原理图有错,不得采用。如此而已。