尺短寸长 发表于 2017-6-20 09:30:04

如果不是排他性的要求,那就应该采用“可通过”。

shan 发表于 2017-6-21 09:56:11

尺短寸长 发表于 2017-6-19 11:39
类似于原来消火栓按钮启泵采用常闭触点串联的方式:打碎玻璃,触头断开,启泵。

但是目前图集16D303-3的报警阀压力开关都是常开触点啊,怎么破?

350259788 发表于 2017-8-16 08:39:42

是的,失电动作,这个更可靠,但是规定似乎也没有排斥常开接点启泵的做法。从湿式自喷系统压力开关启泵图集来看(14X505-1),也是如此。