建筑物基础底板上下两层钢筋都需要焊接吗

利用建筑物基础底板主钢筋做为接地极,上下两层钢筋都需要焊接吗?哪个规范有要求?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-12 16:43:17

还真没看到有规范规定,只在《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》中看到

keith321 发表于 2017-6-13 08:58:22

还没注意这个问题。{:1_433:}

yjf992 发表于 2017-6-13 09:00:20

那只焊接一层主筋可以吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-13 10:04:38

yjf992 发表于 2017-6-13 09:00
那只焊接一层主筋可以吗?

按照民规11.8.9的理解,应该可以

zhangjunnhs 发表于 2017-6-13 10:04:43

只焊接上面一层主筋即可,下层主筋通过箍筋与上层主筋绑扎连通

zhangjunnhs 发表于 2017-6-13 10:06:21

下层主钢筋贴地或底模板没有焊接的操作空间

天道酬勤1 发表于 2017-6-14 16:14:15

下层主筋不容易施工,不过这个问题带我的师傅说过上下两层都要焊接,我再问深了也就道不明讲不清了{:4_115:}
不过据我跟几个施工单位的沟通,这东西一般施工的都是只焊接上层,即便设计说明中提到要上下两层焊接

fitman 发表于 2017-6-14 20:06:51

这个不用焊接,土建的缚扎法已合符要求。

yjf992 发表于 2017-6-20 10:45:24

fitman 发表于 2017-6-14 20:06
这个不用焊接,土建的缚扎法已合符要求。

钢筋绑扎不一定牢固,另外接触面积也小,能满足要求吗?

fitman 发表于 2017-6-20 19:02:52

yjf992 发表于 2017-6-20 10:45
钢筋绑扎不一定牢固,另外接触面积也小,能满足要求吗?

首先,绑扎法是规范所允许的(要注意的是,规范允许的是多根钢筋作引下线或防雷设施时可用绑扎法,单根引出时应用焊接或罗栓等方法);
其次,在原理上,雷电流是冲击性大电流,接触不良处会因熔焊而连接在一起。

yjf992 发表于 2017-6-24 14:48:28

fitman 发表于 2017-6-20 19:02
首先,绑扎法是规范所允许的(要注意的是,规范允许的是多根钢筋作引下线或防雷设施时可用绑扎法,单根引 ...

明白了,谢谢

天道酬勤2017 发表于 2017-7-10 10:37:47

一般上下两层都要焊接

zhchwen33 发表于 2017-9-20 14:43:14

只焊接一层主筋即可,另一层主筋通过箍筋与焊接层主筋绑扎连通

x01oct 发表于 2017-9-27 10:06:36

下层不好焊,一般都是只焊上面那层。